Witam wszystkich.

Czytam wypowiedzi i opinie fachowców i mówie sobie, czemu to takie trudne.

kupiłem domek, i jestem w trakcie robienia instalacji c.o i cwu. Chce to zrobić w miare dobrze,

moi fachowcy twierdzą, że dobrze to będzie dobrze kosztować.

zrobiłem dwa małe schematy, które zamieszczam, proszę o opinie i poprawki

bo napewno będą. Z góry dziękuje

 

Moje pytanie.

1. czy potrzeba dwóch pompek, czy nie pójdzie ogrzewanie cwu grawitacyjnie.

2, czy zawór 4d jest w dobrym miejscu.

3, czy podłógówka pójdzie z jednego rozdzielacza z grzejnikami

Poprawdzie co się da drodzy czytelnicy

jeszcze raz dziękuje

Opublikowano

Wtam.Nie potrzeba zaworow rozncowych na obw,cwu daj zawor zwrotny , wukladzie kotla czyli zaw4d zasilanie i powrut daj przekroj rury jakie jest wyjscie z kotla wyjscie z kotla 50cm i zaw4d daj filtry przed pompami i zaw.zwrotne :)

Opublikowano
  • Autor

Witam, i dziękuje za szybką odpowiedz.

wyjście z kotła -- chodzi o średnice czy odległość, średnica 1 1/2 ", zawór 4d chce dać 32 ,

Z Twojej wypowiedzi mam rozumieć, że lepie będzie na dwóch pompkach

Pozdrawiam

Opublikowano

Widze ze kolega tez sie meczy z kotlownia to co wiem to podpowiem co do 50cm to odleglosc od zasilania kotla do zaw4d ,32starczy , codo pomp to tak idzie za zaw4d zasilanie zawor filtr pompa zaw.zwrotny najlepiej klapowy ulozenie tylko w poziomie i zawor .B)

Opublikowano
  • Autor

ok. rozumie może jakieś poprawki na schemacie, spróbue sam nanieść ale ak byś mógł to bardzo prosze.

Opublikowano

to nanies jeszcze jedna

jak bojler zasilasz przed 4-D to powrót tez za zaworem bo teraz jest- zobacz sam

na jednej pompie cwu bedzie miec temp taka jak grzejniki , w piecu wygasa i ciepłej nie bedzie

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje za porady, poprawiłem schemacik, i dorysowałem jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym zrobić. A mianowicie dwa małe obiegi podłogówki.

tylko mam problem jakie zwory wstawić, żeby (mała) podłoówka działała, są to łazienki i tam dodatkowo będą jeszcze grzejniki,

Z góry dziękuje za pomoc

Pozdrawiam

post-26214-0-73238600-1298364498_thumb.jpg

Opublikowano

Witam

Poprawiłem naczynie wzbiorcze, za pompą CO też zastosuj zawór zwrotny

post-6179-0-08172300-1298371276_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Witam, Dziekuje "orzech 1976 " a co z zaworami reguluącymi temperaturę na podłogówki ?

czy może coś innego zastosować

Opublikowano

Proponuje zastosować na powrocie zawór RTL heimeier albo coś co działa w ten sposób. Wystarczy na zaworze ustawić temperaturę powrotu i już działa.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje za podpowiedz. Mam rozumieć, że zawór RTL na powrocie przy rozdzielaczu na podłogówke.

Opublikowano

Precyzując.

Rozumiem że masz rozdzielacz grzejnikowy czyli taki jak narysowałeś na schematach... (rozdzielacz na podłogówkę ma tzw. układ podmieszania).

zawór RTL montuje się w Twoim przypadku na powrocie przy rozdzielaczu.

Opublikowano
  • Autor

Przepraszam, że tak póżno odpisuje na Wasze podpowiedzi, za które bardzo dziękuje.

Rozdzielcz grzejnikowy, tak jak pisałeś, a instalacja będzie wykonana z miedzi a od rozdzielaczy PEX.

Opublikowano

Do grzejników poprowadź rurę wielowarstwową tzw. alu-pex, zasilanie obowiązkowo w otulinie, a na podłogówkę użyj pex-a bez wkładki aluminiowej. Pamiętaj tez o dodaniu plastyfikatora do betonu na podłodze z podłogówką.

Opublikowano
  • Autor

DZięki bardzo.

tak zrobie, a plastfikator to dobra i praktyczna rzecz. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.