Problem Z Oszczędnym Ustawieniem Regulatora Titanic

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM

 

Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika.

OD ZESZŁEGO ROKU MAM NOWY STEROWNIK TITANIC BO WCZEŚNIEJSZY SIĘ USZKODZIŁ.

NA WCZEŚNIEJSZYM UZYSKIWAŁEM TEMPERATURĘ W DOMU W GRANICACH 22-24 ST C PRZY temperaturze pieca 35 st C SPALANIU NA DOBĘ 25KG A TITANIC'a NIE MOGĘ ROZGRYŹĆ I OBECNIE PALI OKOŁO 38-40KG NA DOBĘ I TEMP 21 ST W DOMU

MAM STARĄ (grawitacyjną)+pompa INSTALACJĘ CO W DOMU O POW 160 M2 CAŁY DOKŁADNIE OCIEPLONY

PIEC O MOCY 27 kW

I JEDNA POMPA ORAZ ZAWÓR GRAWITACYJNY A ZA NIMI ROZGAŁĘZIENIE NA KALORYFERY I ZASOBNIK 200L

 

BRAK MIESZACZA ORAZ REGULATORA POKOJOWEGO (czujnika temperatury) :-(

 

NA CHWILĘ OBECNĄ MAM USTAWIENIA

regulator TITANIC do pieca 27kW z podajnikiem ślimakowym na eko groszek

Nastaw kotła 37 st C

czas podawania 10 st C

czas między podawaniem 1min 19s

wydajność dmuchawy 5 beg

czas przedmuchu 10 s

czas przerwy w podtrzymaniu 15 min

krotność 1x

temperatura załączania pompy CO 35 st C

czas odłączenia pompy CO 1 min

obniżenie kotła 1 st C

histereza kotła 2 st C

moc biegu 11 40 %

moc biegu 1 5 %

 

węgiel się nie dopala tak jak kiedyś a popielnik trzeba czyścić co 3 dni bo jest zbrylony popiół na starym sterowniku był w postaci proszku węgla nie zmieniałem kupuję najdroższy eko groszek

w załącznikach wysłałem kilka fotek

Z góry dziękuje za pomoc

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...sult_type=posts

Opublikowano

Mam podobny problem, ale chyba wychodzę na prostą.

Próbuj wydłużyć czas pauzy podajnika i zobacz co się będzie dziać.

Ja miałem małe czarne kawałki groszku, wyglądały jak nie spalone w ogóle.

Po wydłużeniu tego czasu jest lepiej.

Opublikowano
  • Autor

dzięki choć jak na razie cały czas zmieniam ustawienia i się trochę poprawiło na chwile obecną mam ustawienia

 

28.12.2010r. 19:35, w domu ciepło (w sam raz), na dworze -11 st C

------------------------------------------

temperatura kotła 40 st C

czas podawania 10s

czas pomiędzy podawaniem 42s !

wydajność dmuchawy 4bieg

czas przedmuchu 10s

czas przerwy w podtrzymaniu 6min

krotność 3x

------------------------------------------

temperatura załączania pompy CO 35 st C

czas odłączenia pompy CO 1min

obniżenie kotła 1 st C

Histereza kotła 1 st C

moc biegu 11 40%

moc biegu 1 5%

------------------------------------------

uwagi:

piec dochodzi do żądanej temperatury 40 st C ALE POWOLI DLATEGO ZMNIEJSZYŁEM CZAS pomiędzy podawaniem

------------------------------------------

  • 2 lata później...
Opublikowano

U mnie ten sam sterownik. Dom 100 m niedocieplony piec *** 25 kW z podajnikiem kaskadowym, stara instalacja otwarta z jedną pompą i górnym zasilaniem.

Nastaw kotła 55 st C

czas podawania 10 s

czas między podawaniem 1min 20

wydajność dmuchawy 1 bieg -nieprzysłonięta lub na 2 przysłonięta do połowy

czas przedmuchu 22 s

czas przerwy w podtrzymaniu 2 min

krotność 5x

temperatura załączania pompy CO 35 st C

czas odłączenia pompy CO 5 min

obniżenie kotła 1 st C

histereza kotła 2 st C

moc biegu 11 - 70 %

moc biegu 1 - 5 %

Dziś na zewnątrz w granicach 0 w domu 22 - 24 C

Edytowane przez Lucyferro

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.