Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kmw-sgr 25kw


pitter

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich

Będę bardzo wdzięczny za pomoc odnośnie ustawienia parametrów pracy kotła Biadały KMW-SGR 25 kW ze sterownikiem Lider, podajnik retortowy. Ogólnie mówiąc problem jest w ustanowieniu stabilności pracy pieca. Po wielokrotnych telefonach zarówno do producenta podajnika - Stalkol jak i kotła Biadała i ustawieniach przez nich proponowanych efekty są marne. Każdy oczywiście podawał inne parametry jakie należy ustawić i twierdził że są właściwe, po czym - i tu była zgoda - stwierdzali że mam węgiel słabej jakości. Dziwne ale to węgiel już z trzeciego źródła, poza tym u sprzedawców, u których kupują moi sąsiedzi i się nie skarżą.

W czym tkwi problem; przy obiecującym wyglądzie płomienia - piękna kula ognia i szybkim wzroście temperatury, niestety siła podmuchu nie dopuszcza do odpalenia się świeżego węgla z dołu - 30% dmuchawy, 18s podawanie, 100s przerwa, zmniejszanie dmuchawy nawet do 10% (przy ustawieniach serwisowych max. 45%) nic nie daje, nadmuch jest b. mocny i po kilku podaniach właściwie wywiewa płomień do góry, zostaje kilka tlących sie więgielków. Jest to przy otwartej na maksa przesłonie nawiewu - tak mówił pan ze Stalkolu. Innego zdanie był pan od sterownika, który twierdził że przesłona ma być w połowie zamknięta. Próbowałem oczywiście kombinować z przesłoną - zmniejszać wiatr, również z czasem podawania - zmniejszać, jednak do żadnych zadowalających / długotrwałych efektów nie doszedłem.

Tyle tytułem nieco przydługiego wstępu ale liczę na Waszą pomoc, chciałem więc uprzedzić pytania gdyby takie się pojawiły.

Piec osiąga temperaturę nawet 70 st. ale gdy się go pilnuje a przecież nie o to tu chodzi, może ktoś ma dobry patent, może coś pomijam lub zapominam o jakimś znaczącym szczególe, oczywiście jest zawór czterodrogowy i spisuje się ok.

Chciałbym tylko po kilkutygodniowych walkach wreszcie spędzić święta w domu a nie w kotłowni:)

Dzięki za rady i spostrzeżenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich

niestety siła podmuchu nie dopuszcza do odpalenia się świeżego węgla z dołu - 30% dmuchawy, 18s podawanie, 100s przerwa, zmniejszanie dmuchawy nawet do 10% (przy ustawieniach serwisowych max. 45%) nic nie daje, nadmuch jest b. mocny i po kilku podaniach właściwie wywiewa płomień do góry, zostaje kilka tlących sie więgielków. Jest to przy otwartej na maksa przesłonie nawiewu

Dzięki za rady i spostrzeżenia

Witam

Jeżeli dostarczany węgiel się nie odpala to zmniejsz jeszcze nadmuch - bardziej zamknij przesłonę

wentylatora - zostaw na początek 1cm prześwitu- najwyżej się nie dopali i stopniowo zwiększaj.

Pozdrawim

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18s podawanie, 100s przerwa, zmniejszanie dmuchawy nawet do 10% (przy ustawieniach serwisowych max. 45%)

A próbowałeś palić krótszym czasem podawania? (np. 10s)

Bo zobacz - w szczególnym przypadku, gdybyś np. podawał przez 50s i przerwa 250s, to zdmuchniecie ognia prawie pewne. Czyli dłuższe podawanie może się do tego przyczynić.

No i jak pytałeś w serwisie, to co oznaczają te ustawienia serwisowe dotyczące nadmuchu? Bo nie za bardzo kumam o co im chodzi ...

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.