Jaka Ustawić Sterownik Alfa W Red Uni Plus25kw


debe

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam problem z ustawieniem sterownika alfa, mój kocioł to Red Uni plus 25Kw, gdy piec osiągnie zadana temperaturę , wentylator się wyłącza i po jakimś czasie temperatura spada ale nie o 2-3 stopnie tylko leci w dół 13-18stopni mimo że wentylator chodzi cały czas poniżej zadanej temperatury, komin ma około 7-8 metrów o średnicy 200mm,

poniżej załączam fotkę kotłowni

 

Zauważyłem jeszcze że gdy pompa jest wyłączona to rura zasilająca zbiornik jest gorąca ale gdy tylko pompa się załączy to tak jakby tłoczy do zbiornika chłodniejszą wodę ( rura z gorącej robi się chłodniejsza , )

Czy to normalne żebym wychładzał wodę w zbiorniku???

 

Pozdrawiam

debepost-6659-1258785780_thumb.jpg

post-6659-1258786067_thumb.jpg

post-6659-1258785913_thumb.jpg

post-6659-1258786165_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Po pierwsze napisz czym palisz, bo inne nastawienia są przy miale węglowym a inne przy węglu i drewnie.

dla węgla i drewna ustaw:

- czas przedmuchu - 5 s

- czas między przedmuchami - 5.0 min

- obroty minimalne - 1

- obroty maksymalne - 3

 

dla miału ustaw:

- czas przedmuchu - 10 s

- czas między przedmuchami - 3.0 min

- obroty minimalne - 1

- obroty maksymalne - 6

UWAGA - miał musi być bardzo mokry!

 

przy prawidłowych nastawach kocioł nie powinien osiągać temperatury zadanej a oscylować około 5 - 3 stopni poniżej zadanej temp.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Witaj,

Tak ta wyżej to podłogówka, a co do tej niżej to czy mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego dziwnie?

w rzeczy samej mam problem z grzaniem wody w zbiorniku, jak chodzi pompa to równocześnie chłodzi mi zasilanie w zbiorniku, a tak chyba nie powinno być

 

i czy zbiornik wyrównawczy powinien mieć osobną nitkę z pieca?

i jeszcze jedno

czy nie powinienem mieć zaworu 1.5 bara na piecu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
Witaj,

zawór bezpieczeństwa na kotle nie musi być ale moze ..rura wznośna do naczynia nie musi isc osobno lecz nie może mieć dławienia i przewezen ..papa ci wychładza cwu bo nie masz zaworu zwrotnego na zasilaniu do baniaka,no i osobnej pompki do niego ,ta ktura teraz chodzi przeciaga ci powrót przez baniak

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Jestem zdziwiony, że tak długo czekałeś na w miarę konkretną odpowiedź :mellow:

Dobrze, że się zbyniq znalazł...

Po prostu jak się pompa włącza, to woda przez bojler płynie w odwrotnym kierunku! A wcześniej pobierana jest z powrotu kotła i dlatego jest zimna.

Jak to wogóle działa? Kiedy wyłącza się pompka? Jak sterownik pokojowy uzna, że jest już ciepło czy w innym momencie?

Tak czy owak to zagrzaniem tej wody będzie problem, bo nie ma do niej pompy. Sam zawór zwrotny, obawiam się, nie pomoże.

 

A temperatura tak nagle spada jak pompa ruszy, bo wcześniej nazbierało się dużo chłodnej na dole kotła i w instalacji.

 

Wygląda na to, że sterowanie tym układem nie jest za ciekawie rozwiązane.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.