piotkud Opublikowano 3 Września 2022 #1 Opublikowano 3 Września 2022 (edytowane) witam posiadam ten kocioł kondesacyjny wszystko działa jednak brak opcji grzania cwu i nigdzie nie mogę znajść gdzie to włączyć czujnik podłaczony od cwu ale nawet nie można ustawić temperatury cwu brak na ekranie kranika jest tylko grzejnik czyli możliwa regulacja temperatury grzejników piec jest jedno funkcyjny z możliwośćią podgrzewania cwu Edytowane 3 Września 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
h3nio Opublikowano 3 Września 2022 #2 Opublikowano 3 Września 2022 "Włączenie trybu c.w.u. następuje automatycznie jeśli przyciskami P3 i P4 ustawi się temperaturę wyższą od minimalnej temperatury c.w.u. Potwierdzeniem włączenia funkcji c.w.u. jest wyświetlenie ikony kranu na wyświetlaczu. Zmniejszenie temperatury c.w.u. poniżej temperatury minimalnej powoduje wyłączenie funkcji c.w.u., co powoduje wyświetlenie napisu OFF zamiast zadanej temperatury". Cytuj
piotkud Opublikowano 3 Września 2022 Autor #3 Opublikowano 3 Września 2022 ustawic temperatury cwu tak jakby nie bylo aktywne. Cytuj
h3nio Opublikowano 3 Września 2022 #4 Opublikowano 3 Września 2022 Serwisant ustawiał grzanie C.W.U. podczas pierwszego uruchomienia oraz wyjaśnił co i jak? Może grzanie wody użytkowej trzeba aktywować z poziomu menu serwisowego, ale tego nie ma w instrukcji, więc musisz skontaktować się z serwisem Defro. Cytuj
piotkud Opublikowano 3 Września 2022 Autor #5 Opublikowano 3 Września 2022 Kontakt z serwisem nie wiele dał a serwisanta dopiero myślę szukać Może ktoś ma kod do funkcji serwisowych żeby w nie wejść i ustawić Dziwne jest też że to nie jest aktywne od razu Tak dziś wszystko robi się żeby było pod górę Kocioł uruchomił mi serwisant ale on ta marka się nie zajmuje więc nie wiedział jaki kod do wejścia serwisowego Cytuj
piotkud Opublikowano 4 Września 2022 Autor #6 Opublikowano 4 Września 2022 może ktoś posiada kod serwisowy do tego kotła Cytuj
piotkud Opublikowano 7 Września 2022 Autor #7 Opublikowano 7 Września 2022 Już temat rozwiązany firma defro celowo nie włączyła obslugi cwu Żeby to zrobić trzeba wpisać kod serwisowy i wejść w ustawienia serwisowe tam jest opcja aktywowania cwu Cytuj
MalyJohn Opublikowano 15 Października 2022 #8 Opublikowano 15 Października 2022 (edytowane) W dniu 7.09.2022 o 11:23, piotkud napisał(a): Już temat rozwiązany firma defro celowo nie włączyła obslugi cwu Żeby to zrobić trzeba wpisać kod serwisowy i wejść w ustawienia serwisowe tam jest opcja aktywowania cwu Podpowie pan kod serwisowy do tego kotła? U rodziców instalator nie zmniejszył max mocy kotła (dom mały) i nie potrzebnie palnik wchodzi na wysokie parametry przy rozruchu. Dotychczasowy piec 14kW dawał sobie świetnie radę Edytowane 15 Października 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
fotoneo Opublikowano 29 Stycznia 2023 #9 Opublikowano 29 Stycznia 2023 W dniu 15.10.2022 o 11:20, MalyJohn napisał(a): Podpowie pan kod serwisowy do tego kotła? U rodziców instalator nie zmniejszył max mocy kotła (dom mały) i nie potrzebnie palnik wchodzi na wysokie parametry przy rozruchu. Dotychczasowy piec 14kW dawał sobie świetnie radę witam czy ktoś posiada kod serwisowy do tego modelu chciał bym zmniejszyć max mocy tego kotła przy rozruchu wchodzi na wysokie temperatury chciał bym to zmniejszyć do 55 stopni Cytuj
fotoneo Opublikowano 18 Lutego 2023 #10 Opublikowano 18 Lutego 2023 witam podłączyłem zewnętrzny czujnik temperatury ale nic nie wyświetla czy ktoś wie jak aktywować czujnik zewnętrzny pogodówki w tym kotle? pozdrawiam Cytuj