Problemy Z Piecem (tłokowy,) Ustawieniami Temperaturą Spalaniem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam od niedawna posiadam piec z Pleszewa (TOMI) 20 KW ze sterownikiem Tango C+

 

Mam kilka pytań odnośnie tego pieca i prosiłbym o pomoc.

 

Temp zadana: 50 st.

Temp. Na dworze +3

Temp. W domu 24-25 st.

Spalanie 35 kg/dobę

Kubatura mieszkania 150 m^2

 

Kilka uwag - brak przysłony z tyłu pieca w czopuchu

Brak regulatorów na grzejnikach

 

Ustawienia na sterowniku:

PAu 100

CdP 5

PPo 0

Coc 10

OFS 0

bPo 7

 

No i problemy:

1) w domu za gorąco - jak można zmniejszyć temp.?

2) Zbyt dużo pali - 35-40 kg/dobę to zdecydowanie za dużo na 150 m^2

3) Nie wiem czy powinna być przysłona w tyłu pieca, na forum pisze, że komin powinien być otwarto na 25%, ale w piecu nie było takiej przysłony

4) Parametr PAu był ustawiony oryginalnie na 5 sek. (w instrukcji pisze ze fabrycznie było na 300 sek) Ale wtedy piec ustawiony na 50 st. Dogrzewał do 58 st.

 

Czy mógłby mi ktoś pomóc jak to wszystko poustawiać?

 

Z góry dziękuję,

Mariusz

Opublikowano
Ustawienia na sterowniku:

PAu 100

CdP 5

PPo 0

Coc 10

OFS 0

bPo 7

Coś mi tu nie gra. Parametr PPo i OFS masz ustawiony na 0. Jak masz ustawiony parametr serwisowy trb? Wyglada na trb=1. Wtedy nie masz możliwości płynnej regulacji obrotami dmuchawy w stanie PRACA. Natomiast PPo - podawanie paliwa w stanie NADZÓR - na 0 czyli nie podaje wogóle paliwa w stanie podtrzymania? Mam sterownik Tango negro plus. Z tego co widzę z dokumentacji różnice są kosmetyczne; parametry odpowiadające za obroty dmuchawy u mnie mieszczą się w zakresie 1-10 a w Twoim sterowniku 0-36 Podam Ci moje ustawienia (oczywiście trb=0):

PAu 100

CdP 20

PPo 6

CoC 6

OFS 3 w twoim sterowniku ustawiłbym 10-12

bPo 6 ---------------||------------------- 20-25

Inna sprawa, że wszystkie ustawienia mają za zadanie możliwie jak najstabilniejszą pracę kotła tzn. czyste, sprawne spalanie opału i utrzymanie zadanej temp. Jeśli w Twoim przypadku 50st na piecu przenosi się na 25st w domu to nie masz mażliwości obniżenia tej temp. (nie zaleca się schodzić z temp. w piecu poniżej 50st). Jedynym słusznym rozwiązaniem jest montaż zaworu tró- lub czterodrogowego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.