negativemusicpl

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, posiadam sterownik ST-37N RS i regulator pokojowy, regulator bez RS, jedynie wychodzą z niego dwa przewody do sterownika, podłączyłem wszystko, ustawiłem w sterowniku pieca jako regulator standardowy. Mam taki problem, że regulator wrzuca piec w tryb podtrzymania i piec wygasa. Pomocy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co miałby robić regulator według Ciebie? Niestety sterownik chyba nie obsługuje siłownika zaworu więc zostają Ci 3 opcje:

  • To co masz teraz czyli przejście kotła w tryb potrzymania gdy nie potrzebujesz ciepła ( w tym wypadku trzeba dobrze dostroić opcje podtrzymania, tak aby żar utrzymywał się na palenisku nie gasnąć, jednocześnie nie wytwarzając nadmiernej ilości ciepła której nie potrzebujesz)
  • Ustawić na sterowanie załączenia pracy pompy - efekt bardzo podobny jak w opcji wyżej - bez odbioru kocioł i tak przejdzie w podtrzymanie.
  • Ustawić obniżenie temperatury zadanej kotła np o 10 stopni - zmienia temperaturę na piecu

Osobiście polecam dołożyć zawór regulujący przepływ ciepłej wody, i dołożyć sterownik po RS np i-1, wtedy regulator ma większy sens.