kielbasa Opublikowano 21 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Czesc, Orientuje sie ktos z kolegow na ile i czy w ogole, mozna wymienic sprezarke na inna (innej firmy, lecz podobnych parametrow) w pompie ciepla i jak bardzo jest to jedno z drugim powiazane? Mamy pompe Nibe Fighter 1120 i kompresor bristola h73a72qdbe, ktory sie po prostu juz zepsul. Tych kompresorow juz nie produkuja i nie sa nigdzie dostepne. Znalezlismy np Tekumseha jako zamiennik, mniej wiecej ta sama moc, ale teraz pytanie...jak to sie przelozy na prace pompy? Parametrow roznych tam jest szereg, rozniacych sie w nieznaczy sposob. Czy wiec pompa jest kalibrowana pod dany kompresor? Inne moga byc srednice rur, wymiary, ale poza tym? Mozna taki kompresor wymienic na inny ? dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 22 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Z kompresora wychodzi tylko zasilanie więc jeśli moc podobna nie powinno być problemu ,resztą steruje sterownik z falownikiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbasa Opublikowano 22 Lutego 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 dziekuje kolego, o taka informacje mi chodzilo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...