Witam. Kocioł nie osiąga temp zadanej 65c tylko oscyluje na max 53c. Dom nowy parterowy 200m2. Pali 4 worki na dobę już od 2 tygodni. Gdy załączam ochronę powrotu 55c to po chwili dobija do zadanej temp ale podłoga spada na 21c i zimno. Mam 4 grzejniki na 2gim obiegu które załączają się przy temp 50c i one grzeją normalnie. Co robić? Kocioł pracuje na PID

Opublikowano (edytowane)

Wyłącz ochronę powrotu i dołóż pompę na krótkim obiegu. 

Edytowane przez gersik
Opublikowano

Zdjęcia instalacji.

Opublikowano (edytowane)
36 minut temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

Mam pompę na krótkim obiegu. Załącza się przy 43c

Witam.

Kolego pompkę kotłową włącz na wciąż bo wtedy ma sens ochrona kotła.... też zależy od pracy kotła, czy wygasza się czy moduluje.

Opisz instalację, co grzejesz , grzejniki, podłoga, termostaty, sterownik pokojowy, zawory 3-4drożne....etc i wtedy dopiero można pomóc. Jeśli w miarę "normalny" dom to przy tej powierzchni i temperaturach nie powinieneś przekraczać 30kg/doba a raczej około 25kg/doba pelletu.

Oczywiście mamy na myśli kocioł pelletowy :-))

Pozdrawiam. YARO

Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Opublikowano

Podłoga 100m2, 4 grzejniki i dwie drabinki. Dom nowy ocieplony 15cm grafit,podłoga 15cm, strop teriva + 10cm styropian i wylewka miksokretem. Co do pieca to pompa na krótkim obiegu dalej sprzęgło i wyjście na podłogę z zaworem 3 drożnym z siłownikiem i pompką która pracuje nonstop a drugie wyjście na grzejniki i pompką która zalącza się przy 52C. Kolejna pompa grzeje bojler 300L i temp 45C.

Temperatura spalin wacha się około 150C

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

Dom nowy parterowy 200m2. Pali 4 worki na dobę już od 2 tygodni.

 

31 minut temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

Podłoga 100m2, 4 grzejniki i dwie drabinki.

Witam.

100 metrów domu to podłogi i przypuszczalnie 1 drabinka ... to wiemy, a drugie 100 metrów ogrzewasz 4 grzejnikami i 1 drabinką? czy tak?

Piszesz że nowy dom, tzn pierwszy sezon? jeśli tak to wygrzewałeś posadzki i ogólnie budynek? Jeśli to pierwszy sezon to zużycie nie jest jakieś ogromne.

Jeśli posiadasz sprzęgło pompa kotłowa powinna chodzić cały czas... to jest moje zdanie

Dobrze byłoby gdyby kolega napisał cokolwiek o ustawieniach kotła, temperatur zaworów, temperatur w domu, bo niestety w dobie pandemii wróżki forumowe są na kwarantannie :-)))

Pozdrawiam.

Edytowane przez YaroXylen
Opublikowano

100m2 podłogówka i 2 drabinki, 3x pokoje po 18m2 grzejnik, garaż 40m2 grzejnik, resta to kotłownia bez grzejnika

Do tego Dom grzeje od września a temperatura na sterowniku pokojowym 20C/24h. Piec pracuje od 3 do 8h nonstop i wygasza na max 1h jak temp na zewnątrz spadła do 0c. Histerezą na pokojówce to 0,4c tak ustawił hydraulik. Chyba na taki metraż kocioł 20kw powinien grzać jak wściekły i trzymać temp zadaną bez jęczenia. 

Piec pracuje na PID tak mi kazano ustawić na infolini defro a temp zaworu na podłogówkę to 30c. Pompa krótkiego obiegu 45c a pompa na grzejniki 52c

Nie chodzi mi aż tak o to spalanie tylko o temp zadaną kotła. Boje się żeby się nie spierniczył takim niedogrzaniem. 

Opublikowano

Jaką masz pompę kotłową ? Zwiększ jej wydajność aby część wody ze sprzęgła wracała do kotła. Moc pompy kotłowej powinna być większa od sumy pomp na instalację.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.