Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie pieca HEITZ EKO 3-16


acardo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć wszystkim.

Staram się ustawić Ojcu piec w domku jednorodzinnym, ale ciągle pojawiają się jakieś spieki etc.

Czy ktoś patrząc na zdjęcia może poradzić jakie ustawienia powinienem 'zmienić' i na jakie?

Piec: HEITZ EKO3-16 (16kW)

Ekogroszek: Sobianek Lew (Gold)

Ustawienia pieca:

Piec: 65*C

Woda i CO: 50*C

Moc nadmuchu: 35%

Praca podawanie: 12s

Praca przerwa w podawaniu: 70s

Nadzór podawanie co: 10 min

Spalanie wychodzi mniej więcej worek (25kg) na dwa dni.

 

Zdjecia płomienia w trybie praca, żaru w nadzorze i samego popiołu pod tym linkiem:

https://imgur.com/a/8J3ajni

 

Z góry dzięki za pomoc.

Plomien - Praca.jpg

Zar - Nadzor.jpg

Popiol.jpg

Opublikowano

Czemu nie fuzzylogik ? Trochę mniej wiatru proponuje

Gość Visitor1230
Opublikowano

Palenisko jest zapadniete. To zle. Kopiec powinien utrzymywac sie na 3 do 5 cm powyzej korony palnika. Podkrec recznie wegiel zeby wysokosc byla ok. Podmuchaj troche zeby wszystko sie dobrze rozrzarzylo i przelacz na automat. Zeby kopiec sie ponownie nie zapadal proponuje zmniejszyc nadmuch o np. 5%. I obserwowac.  Jezeli to nie pomoze zmniejszyc dodatkowo przerwe podawania.. 

W tej chwili ze wzgledu na zbyt niski kopiec duzo powietrza nie przechodzi przez zar a bokami. Wychladzajac przy tym kociol. I zwiekszajac zuzycie wegla.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.