acardo Opublikowano 31 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Cześć wszystkim. Staram się ustawić Ojcu piec w domku jednorodzinnym, ale ciągle pojawiają się jakieś spieki etc. Czy ktoś patrząc na zdjęcia może poradzić jakie ustawienia powinienem 'zmienić' i na jakie? Piec: HEITZ EKO3-16 (16kW) Ekogroszek: Sobianek Lew (Gold) Ustawienia pieca: Piec: 65*C Woda i CO: 50*C Moc nadmuchu: 35% Praca podawanie: 12s Praca przerwa w podawaniu: 70s Nadzór podawanie co: 10 min Spalanie wychodzi mniej więcej worek (25kg) na dwa dni. Zdjecia płomienia w trybie praca, żaru w nadzorze i samego popiołu pod tym linkiem: https://imgur.com/a/8J3ajni Z góry dzięki za pomoc.
shaft7 Opublikowano 31 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Czemu nie fuzzylogik ? Trochę mniej wiatru proponuje
acardo Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Nasz sterownik nie ma funkcji FL.
Gość Visitor1230 Opublikowano 31 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Palenisko jest zapadniete. To zle. Kopiec powinien utrzymywac sie na 3 do 5 cm powyzej korony palnika. Podkrec recznie wegiel zeby wysokosc byla ok. Podmuchaj troche zeby wszystko sie dobrze rozrzarzylo i przelacz na automat. Zeby kopiec sie ponownie nie zapadal proponuje zmniejszyc nadmuch o np. 5%. I obserwowac. Jezeli to nie pomoze zmniejszyc dodatkowo przerwe podawania.. W tej chwili ze wzgledu na zbyt niski kopiec duzo powietrza nie przechodzi przez zar a bokami. Wychladzajac przy tym kociol. I zwiekszajac zuzycie wegla.