Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sterowanie zaworami 3D


korzen1973

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jako ze to mój debiut na tym forum to witam gorąco z zimnych gór :)

Mój problem to sterowanie dwoma zaworami 3d: Na załączonym schemacie są dwa zasobniki CWU ich używanie uzależnione będzie od wymaganej ilości ciepłej wody - zapotrzebowanie zmienia się od 3 do 20 osób.

Układ ma działać w trzech różnych kombinacjach w następujący sposób:

Kombinacja I: działa wyłącznie zasobnik CWU 2. Zawór 3D nr 1 w pozycji B-AB (zasilanie z kotła) natomiast zawór 3D nr 2 w pozycji AB-A – kocioł zasila wężownicę z zasobniku CWU nr 2, a dopływ zimnej wody do zasobnika CWU nr 2 realizowane będzie przez zasobnik CWU nr 1.

Kombinacja II: działa wyłącznie zasobnik CWU 1. Zawór 3D nr 1 w pozycji B-A (zasilanie z kotła) natomiast zawór 3D nr 2 w pozycji B-A – kocioł zasila wężownicę z zasobniku CWU nr 1, a dopływ zimnej wody do zasobnika CWU nr 1 jest bezpośredni.

Kombinacja III: działają oba zasobniki CWU. Zawór 3D nr 1 w pozycji B-A (zasilanie z kotła) natomiast zawór 3D nr 2 w pozycji B-AB – kocioł zasila wężownicę z zasobniku CWU nr 1, a wypływ gorącej wody z zasobnika CWU nr 1 realizowane będzie przez zasobnik CWU nr2.

A problem polega na tym, czym to wysterować? Szukam sterownika, który będzie można ustawić w każdej chwili na jedną z trzech kombinacji głownie I i II; III będzie zdarzała się najrzadziej. Nie ma potrzeby wiązania zaworów z temperaturami w poszczególnych zasobnikach to ogarniam sterowaniem CO, potrzebuje wyłącznie zmieniać pozycję obu zaworów z pozycji mieszkania, bez wiecznego chodzenia do kotłowni.

1330288466_Kotownia.thumb.jpg.c77e41805cdfc9679e52ba7b8c53491d.jpg

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×