Dzień dobry Wszystkim na forum,

Po kilku godzinach wertowania forum zdecydowałem się na napisanie postu. Proszę o pomoc w ustawieniu ogrzewania Junkers ZSB 24-1 DE + C.W.U. + CW 400+ czujnik temp. zewnętrznej + czujnik temp. C.W.U. Jak rozdzielić dwa obiegi aby sterować góra dół sterownikiem CW 400 ? ( tak aby piec się uruchamiał przy spadku temperatury na górze nie dogrzewając podgłówki na parterze ). Jaka powinna być zadana temperatura kotła ? (aktualnie piec podaje napyla 22C na podłogówkę ( w instrukcji rozdzielacza jest napisane, ze temperatura powinna być wiesza o 5C od zadanej na rozdzielaczu trójdrożnym ). Proszę o pomoc :) Dziękuję.

Dom:

-Bliźniak nowy dom 147 m2 od strony południowej, okna 3 szybowe ocieplenie styropian 20 cm + Rekuperator

-parter ogrzewanie podłogowe 55 m2 salon kuchnia o charakterze "otwartym" + garaż w zabudowę 20 m grzejnik + łazienka 4m2 drabinka +podgłówka

-piętro pokoje z grzejnikami + podłogówka w łazience sterowana termostatem na rozdzielaczu + drabinka

Instalacja: 

-parter rozdzielacz TCE z pompą oraz rozdzielaczem trójdrożnym temp. ustawiona na zaworze 37C na wejściu 22C

-piętro rozdzielacz z dołączonym termostatem do podłogówki

-zbiornik C.W.U 120 L w garażu

80991632_2564825803733654_4532607286731866112_n.jpg

80999786_2434070363508462_4093638822804324352_n.jpg

81133936_3493032520767306_970036918060318720_n.jpg

81282098_2713140295436284_943927833342771200_n.jpg

81432200_435208064027021_4986304340273659904_n.jpg

81789876_838222149944236_604497362508840960_n.jpg

82093931_1265808086951996_2813345742297497600_n.jpg

82300053_1020778551627764_7185490052963631104_n.jpg

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

czy ktoś może pomoc w temacie lub skierować do osoby, która pomoże ? 

Opublikowano

Czy poprawnym byłoby dołożenie modułu mm100 i podpięcie sterownika cr10 w najzimniejszym pokoju na pietrze ? Wydaje mi się, ze grzejniki na pietrze są wpięte w rozdzielacz jako jeden z obiegów przy podłogowe.

Opublikowano

Czesc, ja mam buderusa gb 062 24kw. Metraz i uklad pomieszczen oraz instalacja podobna. Jeden obieg(niestety) rozdzielajacy sie na grzejniki na pietrze a dol podlogowka (na zaworze trojdroznym afriso- tym regulije sobie temperature na podloge wg komfortu). Ustawione grzanie 5-10 i 15-22 na 22 stopnie. a tak to obnizenie 21 stopni. Grzywa ptk pocz 28 a koncowy 55. system grzewczy podloga, wplyw pomieszczenia 1k, obnizenie wg tem pomieszczenia. Ustawilem tak wczoraj bo kombinuje jak ogarnac moj przypadek i poki co w miare ok, a zalezy mi glownie zeby na dole bylo cieplej a na gorze moze byc chlodniej bo tak praktycznie i tak tylko spimy, a jezeli dziecko spedza tam wiecej czasu grzejnik bardziej odkrece inie ma problemu. Zobaczymy jak bedzie zuzycie :)