krzysztof77sawicki Opublikowano 3 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Witajcie. Mam problem z rozpaleniem pieca. Piec rozpala się za drugim i trzecim razem albo w cale i muszę go wyłączyć i zaliczyć ponownie. Macie jakieś sugestie w tej sprawie? Pozdrawiam Krzysztof
dhany Opublikowano 3 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Czas podsypu jaki? Do jakiego momentu próbuje rozpalić? Może czujnik ognia zabrudzony
Kazio321 Opublikowano 3 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 3 Stycznia 2020 A może jaki to kocioł, bądź sterownik kotła. Bo tak można pomyśleć że w smieciuchu palisz Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
krzysztof77sawicki Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Kocioł seg pellet 20kw.Palnik PPW Czas podawania przy pierwszym uruchomieniu 28sekund.Pozniej przy kolejnym rozpaleniu według instrukcji jest redukowany. Nie podają jaki. Czas pracy ślimaka w palniku 12 sekund. Cykl podawania pelletu to 20 sekund.10 sekund praca 10 sekund postoj Czas pracy zapalarki 120 sekund.
dhany Opublikowano 4 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 4 Stycznia 2020 A może sprobuj zwiekszyć czas pierwszego podsypu. Ja mam inny sterownik ale podsyp mam 37 sekund
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 4 Stycznia 2020 15 godzin temu, krzysztof77sawicki napisał: Czas pracy zapalarki 120 sekund. Czy to jest cały cykl pracy zapalarki? I kolejne pytanie. Po jakim czasie od momentu załączenia się zapalarki załącza się wentylator? Czy wentylator załącza się w tym samym czasie co zapalarka?
krzysztof77sawicki Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Według ustawień czas pracy zapalarli mogę wydłużyć do 500 sekund, wentylator włącza się po wykryciu płomienia 5% Nadmuch mam ustawiony przy rozpaleniu 45%.Może spróbować ograniczyć trochę nadmuchu? Jak sądzicie?
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Trudno odnieść się do tych 45% pracy wentylatora podczas rozpalania,bo nie wiadomo jak dmucha, ale może właśnie dmucha za mocno. Zwiększ czas pracy zapalarki np. do 240 sek i nadmuch zmniejsz np do 30 %. Czujnik płomienia jak zobaczy płomień ( próg foto), to powinien wyłączyć zapalarke.
krzysztof77sawicki Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Ok,zmniejszyłem nadmuch na 30% czas pracy zapalarki ustawiłem na na 130 sekund i zobaczymy
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Poszalałeś z zapalarką :). Jak się nie rozpali po 130 sek, to ponownie będzie dosypywał. Zwiększenie czasu zapalarki tak jak pisałem nic jej nie zrobi, ponieważ jak dojdzie do zapłonu, to sterownik ją wyłączy. Takim sposobem będziesz lawirował pomiędzy czasem zapalarki i mocą wentylatora.
krzysztof77sawicki Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor #12 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Podkrecilem zapalarkę na 240 sekund tak jak pisałeś i sprawdzę .
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Czasu zapalarki już nie zmieniaj, ponieważ to nie użytkownik decyduje kiedy będzie zapłon. Zmieniaj nadmuch co kilka procent i sprawdzaj... Jak możesz, to zrób fotkę jak wygląda czysty palnik bez wstępnego jego zasypania i jak wygląda po podaniu pierwszej dawki paliwa. Może paliwa jest za mało, a może za dużo...
krzysztof77sawicki Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Ze zdjęciami będzie problem ponieważ jestem za granicą . Piecem steruje przez Internet. Pierwsze podanie paliwa mam ustawione na 30 sekund więc może i za długi czas.A jak u Ciebie w tym parametrze.
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Nie możesz tego parametru porównywać z innym kotlem ( a ja mam inny kocioł). To ile sypie jest uwarunkowane wydajnością podajnika zasobnika. Ale tak się składa, że mam ustawione na 35 sek. Czy ustawie 30 czy 35 to i tak bez problemu odpali. Ja bym nie zmniejszał dawki... Bardziej zwróć uwagę na % wentylatora podczas rozpalania, gdyż jak będzie za mocno dmuchał, to będzie właśnie problem z zapłonem. Rowniez jak za słabo, to też źle, chociaż już lepiej mniej, niż więcej... Tu musisz to dostroić. Szkoda, że nie jesteś obecny przy kotle, bo nawet nie wiesz jak wygląda sytuacja na ruszcie. P. S. Czy ta sytuacja jest od początku " życia" tego kotła, czy może była zmiana pelletu? Może pellet zawilgotniał, a Ty szukasz problemu gdzie indziej.
krzysztof77sawicki Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor #16 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Wczoraj był kuzyn i sprawdził mi palnik i pokazał przez telefon. W sumie palnik był czysty,popiół bez spisków itd. Jedynie to nie wiem ile paliwa jest przy pierwszy rozpaleniu.Z teg co obserwuje to piec rozpalił się pod koniec pierwszego cyklu przy ustawieniach nadmuchu 30% zapalarka 240 sekund,więc może zobaczę sile nadmuchu
Gość Trener40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Jeżeli fabrycznie byl ustawiony nadmuch na 45, to teraz zwiększaj siłę nadmuchu co trzy oczka i sprawdzaj. Być może nadmuch był dobrze, a zapalarka miała ograniczoną pracę do 120 sek co skutkowało kolejnym dosypem paliwa.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.