Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomocy zbyt wysoka temperatura zaworu Sas bio efekt pellet sterownik tech st 555


Arek86

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Gdzie jest czujnik umiejscowiony. Wyślij ustawienia zaworu.

Opublikowano

@Arek86 czy zawór przymyka się bardziej niż 15%?

Może masz za wysoko ustawione minimalne otwarcie zaworu, poza tym czy twój zawór jest ustawiony jako zawór podłogowy?

Opublikowano

Przecież widać że to zawór CO

Wyslij zdj instalacji i ustawienia zaworu

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

No właśnie to jeden błąd... Ale problemu z tematu nie rozwiąże.

Opublikowano

A jak to zawór 4d? Nic nie wiadomo o instalacji. Z fusów wróżyć nie potrafimy.

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czujnik jest pod manometrem z lewej ustawiony jako zawór co.oprocz tego duże spalanie i wysoką temperaturą w domu.narazoe chodzi sama podłogowa bez zasobnika wody.temperatura pracy kotła ustawiona na 60stopni

IMG_20191227_193620.jpg

IMG_20191227_193642.jpg

IMG_20191227_193651.jpg

IMG_20191227_193702.jpg

IMG_20191227_193716.jpg

IMG_20191227_194121.jpg

Opublikowano

Pierwsze co to sprawdź jaki to siłownik i zobacz jaki ma czas otwarcia. Bo te 5min to jakieś z kosmosu jest.

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Następne to

Zmień na typ zaworu na podłogowy skoro masz samą podłogówkę zasobnik przy prawidłowo wykonanej instalacji nie powinien mieć nic wspólnego z tym zaworem

Sprawdź parametr minimalnego otwarcia zaworu i ustaw go na 5%

Wykonaj izolację cieplną przynajmniej w miejscu montażu czujnika temperatury.

@Arek86Ten siłownik jeśli się nie mylę czas otwarcia ma 150 sekund (czyli 2 min i 30 sekund) ale najlepiej sprawdź to na naklejce umieszczonej na siłowniku i taką wartość wpisz do sterownika.

 

Opublikowano

To siłownik firmy Hel-Wita,czas otwarcia ma 150 sekund. Mam taki u siebie w instalacji wraz z zaworem 4D tej samej firmy. U mnie obsługuje grzejniki i temperaturę trzyma + - 2 stopnie od zadanej.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka