Schemat Szczegółowy Kotłowni

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wkrótce (w końcu...) zamierzamy zmontować instalację. Mam możliwość wykonania jej w technologii zaciskowej (Mapress Edelstahl konkretnie).

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi dot. załączonego schematu:

 

kotlownia.th.gif

 

Pozdrawiam

Opublikowano

A po co przed wymienikiem zawór 4D ???? Zawór za wymienikiem i tam możesz zastosować zawór 3D. A tak to chyba dobrze tak na pierwszy rzut oka. A no i jeszcze spust z kotła i napiełnianie.

Opublikowano
  • Autor

Cyt. z Instr. Obsł. i Inst.: "Pod rygorem utraty gwarancji konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia termicznego (zawór mieszający czterodrożny) w celu zabezpieczenia kotła przed korozją spowodowaną powrotem wody z instalacji c.o. z temp. poniżej punktu rosy.?

Rozmawiałem z pracownikiem działu techn. w Klimoszu i zawór ma być i już...

 

Spust/napełnianie kotła oczywiście jest jako osobny króciec w kotle.

Opublikowano

A to pogratulować Panu z działu technicznego. Wymiennik powinien mieć taka temperature jak mam kocioł. Dopiero za wymiennikiem regulujesz temperature czynnika. Pompa wymiennika powinna pracowac stale wiec wymiennik ma cały czas optymalną wysoką temperature. Jeśli chcesz w ten sposób zabezpieczać kocioł to nie zawór 4D tylko termostatyczny o taki :

http://www.ecovarm.com/produkty_opis.php?c...;products_id=42

Ale nigdy 4D przed wymienikiem.

Opublikowano
  • Autor

Podrążyłem sprawę dokładniej w Klimoszu.

Jednym słowem mam do odstąpienia tanio zawór 4D Honeywell 1" :D Tanio, bo był w zestawie z piecem...

Instalacja się upraszcza - co mnie w sumie cieszy...

Opublikowano

Witam

 

Jak się domyślam skoro masz do sprzedania zawór 4d 1" to taki chciałeś zamontować.

 

Z doświadczenia mogę powiedzieć iż z takim zaworem zawsze są problemy. Nie na darmo podane są w instrukcji minimalne średnice przewodów obiegu kotłowego i zaworu 4d, a zaleca się nie zmieniać średnicy przewodów w tym krótkim obiegu względem króćców wychodzących (króciec 6/4").

 

Krótki obieg pracuje w grawitacji.

 

Jeśli instalacja słabo grzeje, a kocioł szybko się wygrzewa i przechodzi w stan podtrzymania a zawór 4d się nie otwiera lub bardzo rzadko i na krótko, to proponowałbym sprawdzić średnicę przewodów.

 

Pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Ja ten zawór dostałem razem z kotłem od sprzedawcy. Zresztą próbowałem potwierdzić prawidłowość zamontowania 4D 1" przy zalecanej średnicy min. 5/4" i u sprzedawcy i u producenta, ale (jesienią) odpowiedź mi obiecano i tyle... A ponieważ montaż kotłowni się przesunął nie drążyłem sprawy. I tak zresztą chciałem go wymienić na ESBE, więc nie byłoby problemu - tym bardziej, że nie muszę już żadnego stosować. :D

 

kotlownia2.th.gif

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.