Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie kotła pod sprzęgło


mateos2

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie,

 

Chciałbym zasięgnąć rady jak ustawić kocioł (obieg CO) w przypadku korzystania ze sprzęgła.

Kocioł to Termet ecocondens gold plus pwm.

Male sprzęgło 44kw i za nim dwie pompy grundfos alfa na dwie kondygnacje (sterowane osobnymi termostatami).

Aktualne ustawienia to:

Pompa PWM 40 do 100%

Delta t docelowa 10 stopni

Problem: w momencie jak kaloryfery złapią temperaturę kocioł osiąga 5 stopni delty na powrocie i schodzi z modulacją PWM do 40% i wygasza płomień.

Jak zmienić deltę i minimalne wysterowanie pompy aby kocioł mniej taktowal?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.