TommekG Opublikowano 29 Września 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Witam, posiadam kocioł Defro Uni Duo R 15 Kw z zapalarką. Na sterowniku pojawia się błąd "Niedrożność kanału nadmuchowego" . Wyjąłem turbinę przeczyściłem tam cały kanał. Wyczyściłem także palnik rynnowy wraz z odkręceniem na dole zaślepki i przeczyszczeniem. Komunikat jak się wyświetlał tak się wyświetla już nie mam pomysłu co może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Pali się dobrze? Jeśli tak to w serwisie wyłącz automatyczne testy dmuchawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 29 Września 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Tak nie ma spieków. Robiłem test dmuchawy to dmuchawa dmucha na całego ale test kończy się błędem. Dodatkowo teraz doszedł błąd "chwilowy brak obrotów" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Brak informacji o obracającej się turbince lub prędkość za niska. W serwisie możesz podejrzeć aktualny odczyt impulsów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 29 Września 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Nie wiem czy to nie wina kabla od halotronu nadmuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Możliwe. Albo turbinka albo sterownik. Dawno dawno temu u mnie kabel się uszkodził. Stopiła się izolacja gdyż leżał na rurze podajnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 29 Września 2019 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Patrzyłem to zwykły kabel alarmowy 6. Myślę że bez problemu powinno dać się go wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Przedzwon przewody miernikiem czy jest ciągłość oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy nimi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 29 Września 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 właśnie to zrobiłem i na jednym nie ma sygnału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 No to do wymiany. Jak na gwarancji to pisz do defro przyślą nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 29 Września 2019 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Kupię jutro dwie Rj-11 i kabel i sam zrobię bo pisać do Defro to zaraz podeślij fakturę to podeślij stary kabel i za 2 tygodnie dopiero przyjdzie drugi jak stwierdzą że to nie twoja wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Września 2019 #12 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 To tez racja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.