groszek25 Opublikowano 28 Września 2019 #1 Opublikowano 28 Września 2019 Witam, za kilka dni chce rozpocząć sezon z nowym kotlem Klaster 5 14kW. Nie bardzo wiem jakie ustawienia sterownika powinienem zastosować. Chodzi mi czasy podawania, przerwy, nadmuchu itp... Ogrzewanie domu 200m2 ocieplonego, ogrzewanie tylko na grzejniki.
Pieklorz Opublikowano 28 Września 2019 #2 Opublikowano 28 Września 2019 Dla 100%mocy 0min:35sekund Nadmuch zakres 15-20bieg zależy jakie paliwo Dla 1%mocy 3min:0sekund Nadmuch 2bieg Czas podawania 7sekund Podtrzymanie: 12sek Co 15min Krotność 1-2 zależy od paliwa i tego czy kopiec się zapada. W menu kodowym KP 65 KI 3 Przedłużenie PID 3st.C Czas podbicia obrotów dmuchawy 7sekund I będzie gitara na ardeo AZP-T / AZP-TR 15
groszek25 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2019 Serdecznie dziękuję kolego Pieklorz... Jeśli chodzi o ekogroszek to mam 1,5 tony od lokalnego sprzedawcy który wymienił mi za miał który pozostał mi po starym piecu (zawsze brałem od niego miał więc poszedł mi na rękę). I tym groszkiem chciałem zacząć palić. Natomiast potem przejść na Sobianek Gold bo zakupiłem 3 tony. Palnik to mam właśnie ardeo azptr. Zastanawiam się jeszcze co do dmuchawy, w opcji "wybór dmuchawy" powinienem na liście odnaleźć swój typ czyli DM80 czy zostawić tak jak było WPA 06...?
Pieklorz Opublikowano 29 Września 2019 #4 Opublikowano 29 Września 2019 Dla tej dmuchawy zostaw typ nr.1 dmuchawy 10/45