Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Witam. Mam problem z wybijaniem wody z naczynia wyrównawczego gdy chodzi pompka. Tak jakby wypompowywała z układu wodę przez naczynie, przez jego przelew. Naczynie na wysokości około 2,4m pod nim niżej około 30-40cm bojler i piec. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Nie dość,że naczynie źle podłączone to jeszcze rura pp20? Mało się znam,ale dla mnie to jest mała bomba domowa,więc jak najszybciej popraw to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 28 Września 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Naczynie wyrównawcze podłącz prosto z kotła przed bajpasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Tak się zastanawiam czy może lepsze by było naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa? zrobić obiek zamknięty? Dużo by było do przerobienia jak bym miał wstawić przed bajpas. Mało miejsca mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Czy w tym miejscu mogę podłączyć naczynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 28 Września 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Z pewnością będzie lepiej niż wcześniej, ale zrób to rurą "1" , chociaż lepiej by już było wyjść od rury pionowej, która wychodzi prosto z kotła. P. S. Rura do naczynia musi iść w górę, a nie w dół... No chyba, że tak to tylko narysowałeś, aby podkreślić gdzie chcesz podłączyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 15 minut temu, Damian88 napisał: Czy w tym miejscu mogę podłączyć naczynie? Tak,daj tam trójnik i rura minimum 1cal bezpośrednio do góry-żadnych spadków w dół itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Czy może być rura PP 25, z tego co wiem to odpowiednik 3/4cala. Bo w zbiorniku wejścia są 3/4cala. I trójnik na bajpasie na 3/4cala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 23 minuty temu, Trener40 napisał: Z pewnością będzie lepiej niż wcześniej, ale zrób to rurą "1" , chociaż lepiej by już było wyjść od rury pionowej, która wychodzi prosto z kotła. P. S. Rura do naczynia musi iść w górę, a nie w dół... No chyba, że tak to tylko narysowałeś, aby podkreślić gdzie chcesz podłączyć... Tak tylko narysowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 28 Września 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Jeżeli wyjdziesz trójnikiem skierowanym ku górze, to możesz go zamontować na rurze poziomej. "1 C" to takie minimum.. Czy PP wytrzyma podczas zagotowania? Moze kilka razy wytrzyma,... Stalowa z pewnością wytrzyma... Zreszta, to chyba cała Twoja instalacja jest z PP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 44 minuty temu, Damian88 napisał: Czy może być rura PP 25 Nie może. Musi być min 1cal stal lub cu 28mm. Zbiornik najlepiej wymień z podejściem 1cal bo są takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 A jeśli zamontuje naczynie przeponowe z grupą bezpieczenstwa i zrobię układ zamknięty? Na obecnej instalacji, czyli na powrocie wody do pieca? Zamiast naczynia otwartego, wyeleminuje mi ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 29 Września 2019 #13 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Pod jednym warunkiem że kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym i posiada zawór schładzający, a instalację wyposażysz w odpowietrzniki. Pewnie wybierzesz opcję otwartą $$. Pozdrawiam Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian88 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Odpowietrzniki są. Dzięki za rady. Jutro zobaczę żeby to poprawić. Żeby było dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.