Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wybija wodę naczyniem


Damian88

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam problem z wybijaniem wody z naczynia wyrównawczego gdy chodzi pompka. Tak jakby wypompowywała z układu wodę przez naczynie, przez jego przelew. Naczynie na wysokości około 2,4m pod nim niżej około 30-40cm bojler i piec. Proszę o pomoc. IMG_20190928_211535.thumb.jpg.3d8110b8252b57fb8a7b771ccf88fd68.jpg

Opublikowano

Nie dość,że naczynie źle podłączone to jeszcze rura pp20?

Mało się znam,ale dla mnie to jest mała bomba domowa,więc jak najszybciej popraw to.

Opublikowano

Naczynie wyrównawcze podłącz prosto z kotła przed bajpasem. 

Opublikowano

Tak się zastanawiam czy może lepsze by było naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa? zrobić obiek zamknięty? Dużo by było do przerobienia jak bym miał wstawić przed bajpas. Mało miejsca mam.

Opublikowano

Z pewnością będzie lepiej niż wcześniej, ale zrób to rurą "1" , chociaż lepiej by już było wyjść od rury pionowej, która wychodzi prosto z kotła. 

P. S. Rura do naczynia musi iść w górę, a nie w dół... No chyba, że tak to tylko narysowałeś, aby podkreślić gdzie chcesz podłączyć... 

 

Opublikowano
15 minut temu, Damian88 napisał:

Czy w tym miejscu mogę podłączyć naczynie?

Tak,daj tam trójnik i rura minimum 1cal bezpośrednio do góry-żadnych spadków w dół itp.

Opublikowano
23 minuty temu, Trener40 napisał:

Z pewnością będzie lepiej niż wcześniej, ale zrób to rurą "1" , chociaż lepiej by już było wyjść od rury pionowej, która wychodzi prosto z kotła. 

P. S. Rura do naczynia musi iść w górę, a nie w dół... No chyba, że tak to tylko narysowałeś, aby podkreślić gdzie chcesz podłączyć... 

 

Tak tylko narysowane.

Opublikowano

Jeżeli wyjdziesz trójnikiem skierowanym ku górze, to możesz go zamontować na rurze poziomej. "1 C" to takie minimum.. 

Czy PP wytrzyma podczas zagotowania? Moze kilka razy wytrzyma,... Stalowa  z pewnością wytrzyma... Zreszta, to chyba cała Twoja instalacja jest z PP. 

Opublikowano
44 minuty temu, Damian88 napisał:

Czy może być rura PP 25

Nie może. Musi być min 1cal stal lub cu 28mm.

Zbiornik najlepiej wymień z podejściem 1cal bo są takie.

Opublikowano

A jeśli zamontuje naczynie przeponowe z grupą bezpieczenstwa i zrobię układ zamknięty?  Na obecnej instalacji, czyli na powrocie wody do pieca? Zamiast naczynia otwartego, wyeleminuje mi ten problem?

Opublikowano

Pod jednym warunkiem że kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym i posiada zawór schładzający, a instalację wyposażysz w odpowietrzniki. Pewnie wybierzesz opcję otwartą $$.

Pozdrawiam Hermogenes

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.