Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam, jestem tu nowy na forum, poniewaz mam problem z kotlem MetalFach Smart Eko Carbon 16kw. Problem polega na tym ze ciezko lub czasem wcale nie moze dogrzac do temp. zadanej 55*C ale jesli czasem dogrzeje to bardzo szybko spada temperatura i do 50-48st. Jaka moze byc przyczyna?? Dodam ze 3 dni temu uruchomiony w domu nie ocieplone tylko sciany nie zamieszkany. Rodzaj ogrzewania to 100m2 podlogowki i 5 grzejnikow. Pomozcie bo nie moge sobie z tym poradzic.
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2019 WitamWrzuc schemat instalacji Jaki sterownik, jakie nastawyPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Jak tylko pojade na budowe to wrzuce zdjecia instalacji, sterownik plum ecomax860p nastawy to 10s czas podawania 60s przerwy 35% dmuchawa
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 20 Stycznia 2019 A wegiel jaki Zrob zdjecie kaloryfera i glowicy I zaworow jesli masz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Wegiel to Carbo nie wiem z jakiej kopalni biora od 26KJ Ok jak tylko pojade na budowe dodam zdjecia mam zawory termostaty na wszystkich grzejnikach
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Tutaj zdjecia instalacji:
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Czyli 1. Dom sie wygrzewa i pochlania wszystko albo2. Podlogowka wyziembia kociol przez dziwne podlaczenie lub ustawienie zaworu - dodasz schemat to bedziemy dumac3. Zrob zdjecie palika bo moze konieczne bedzie uszczelnienie palnikaPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Na ktorym zdjeciu jest zawor mieszajacy z podlogowki ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Nie widze ale czy masz gdzies zawor np. Esbe vtc 511 ktory zabezpiecza temperaturowo kociol tzn. Dba aby powrot mial temperature wyzsza niz np. 50 stopni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Zawor zlokalizowalem jest pod 1 pompa a z lewej innej pompyI teraz pytanie jak to jest ustawione nie wiem czy dobrze widze ale na zaworze jest pokretlo czyli jest tam ustawiona maksymalna temperatura na podlogowke czyli jaka ????Jaki masz sterownik ???I czy masz czujnim temperatury powrotu ???Jesli nie to jakimkolwiek termometrem sprawdz ta temperatureWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Zawor mieszający jest na pierwszym zdjeciu na tej nizszej pompce. Wlasnie nie ma takiego zaworu o ktorym mowisz do powrotu.
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Dokladnie, ustawione mam na 5,5 czyli 40st wedlug tamtej skali i tak mi pokazuje na termometrze
Byczek92 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #13 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Sterownik mam Plum ecomax860p co do poprzedniego posta, to racja dom sie wlasciwie teraz wygrzewa. Mimo to nie powinien dobic do temp. zadanej? Jeszcze mam jedno pytanie gdzie ma byc umieszczony czujnik temp powrotu? Bo w tej chwili jest na powrocie od grzejnikow.
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Od najtanszego rozwiazania1. Sprawdz jaka jest temperatura powrotu 2. Wlacz cwu w trybie ochrony powrotu, czyli pompa chodzi na okraglo ustaw na bieg 1 zwykly3. Jesli masz w lazience drabinki zostaw glowice otwarte na maksa, kaloryfery na 3,54. Jesli pompa od podlogowki jest elektroniczna ustaw na bieg 1 zwykly5. Pompa co ustaw na 1 proporcjonalna6. Sprawdz temperature powrotu czy jest roznica, jesli tak to jaka 7. Montaz zaworu esbe vtcJak ustawisz od 1 do 5Odczekaj 24 h i sprawdz efektCzy ten sterownik obsluguje pida albo autoadaptacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 20 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 20 Stycznia 2019 A gdzie jest zawor od podlogowki na pietrze ????Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Byczek92 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #16 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Zawor od podlogowki jest jeden bo na pietrze mam tylko lazienke i maly hol, patrzylem ustawienia i nie mam mozliwosci by ustawic ochrone powrotu. Tak ma PID
mkaczko Opublikowano 21 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 21 Stycznia 2019 To ustaw temperature cwu na 60Pompa sie nie wylaczy bo nie bedzie miec jakJak sytuacja Jaka temp. Ma powrot ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Byczek92 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 21 Stycznia 2019 No w tej chwili sie wmiare unormawalo jakos tam sie dobije do 55st i tak trzyma z 5 min dopoki sie przelaczy na tryb praca jak spadnie do 53st powrot ma 44st, tylko mam pytanie bo to mnie dziwi. Gdzie ma byc zamontowany czujnik powrotu? Bo u mnie jest na powrocie z grzejnikow.
mkaczko Opublikowano 21 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Dobre pytanieMasz 2 obiegi i tu dylematCzyli temp powrotu ktora podales to nie temp. Tego co wchodzi do kotla tylko wody z kaloryferow ???Ustaw kociol na 60Przy 55 bedzie sadzaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 21 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Sprawdz jaka jest temp powrotu z podlogowki I pytanie gdzie wchodzi rura z zaworu od podlogowki ktora idzie na dolWrzuc fotke tylko opisz co jest coWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 22 Stycznia 2019 #21 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Jak wynikiWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
andrejus17 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Na twoim miejscu otwieralbym bym pętle po kolei, zaczynając od dwóch i każdego ranka następna. kocioł nie był w stanie dobić do zadanej bo go zaorales odkrecając wszystkie odbiorniki ciepła.jeśli masz duża powierzchnię podłogowki to wiadomo że będzie w znacznym stopniu wychladzac powrót. Sposobem może być odkrecenie najbliższego grzejnika na full tak aby powrót z niego podniósł temperature powrotu kotła lub włączenie obiegu CWU ale ma to swoje minusy. Zwiększa zapotrzebowanie na opał oraz nie jest bezpieczne gdy masz w domu dzieci - CWU będzie miało tą samą temp co kocioł. Jeśli to było pierwsze odpalenie niestety na początku węgiel będziesz dosypywac każdego dnia aż dom się wygrzeje
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.