pavesi Opublikowano 13 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Witam Ponad rok temu zakupiłem piec Sas slim z podajnikiem na ekogroszek 14 kw plus sterownik multiFun Pierwszy człowiek który mi montował piec zamontował mi jedną pompkę zwykłą na 3 biegi ręczne plus zawór 3 drożny i to chodziło w trybie ręcznym , pid standard i turbo bez problemu. Po okresie zimowym znajomi podpowiedzieli mi że ten piec jest źle podłączony bo jest zły zawór powienien być cztero drożny , pmpka jest prądożerna brakuje drugiej bo piec ma chodzić w automacie . Zdecydowałem się na zmiany tzn mechanik czy tam hydraulik zamontował mi dwie pompki wilo , zawór czterodrożny plus siłownik Afriso plus bojler 300 litrowy jakiś tam na dwie wężownice ( na przyszłość pod solary druga wężownica ) plus czujnik pokojowy. I teraz tak Na pid turbo działa bez problemu Na trybie ręcznym mam problem - wody nie chce mi grzać w bojlerze , mam takie ustawienia : Temperatura kotła 57 stopni , czas podawania 11s, przerwa 60 s, nadmuch 35% , przerwa podtrzymania 15 minut , praca podtrzymania 10s, CWU 50st , histereza 2 st. siłownik ustawiony ręcznie na 3 W trybie ręcznym na tych ustawieniach ładnie piec pracuje na retorcie super się pali , spalanie super ale nie grzeje mi się woda - wygląda to tak : temperatura wody 48 stopni pompka od grzania wody się załącza i pracuje non stop a woda zamiast się nagrzewać to np za 2 godziny mam 46 stopni za pompką mam termometr tej wody co idzie do bojlera 43 stopnie . na piecu mam uzyskaną temperaturę np 59-61 piec się wygasza a temperatura wody stoi w miejscu albo powoli spada. Naturalnie mogę właczyć na pid turbo i tak miałem niecałe 2 miesiące tyle że spalanie na turbo to 2 i pól tony jakieś ekogroszku w niecałe 2 miesiące ( przed przeróbkami poprzedniej zimy połowę mniej spalał ) Pid standard jakiś czas temu testowałem ale również nie grzała mi się woda plus na retorcie znikał płomień Ktoś podpowie dlaczego ta woda mi się nie grzeje w trybie ręcznym czy winą jest sterownik jaki mam że tylko w pid turbo ma to chodzić ? Będę wdzięczny za podpowiedź bo hydraulik który to montował nie wie w czym jest problem pewnie będę musiał po serwis dzwonić jak nic nie wymyślę .
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Zrób zdjęcia tego zaworu i zdjęcia jak jest podłączony zbiornik na ciepłą wodę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Tak wygląda prawidłowo podłączony 4d i baniak oczywiście brak tu pomp i całej reszty chodzi o samą zasadę jest jeszcze inne rozwiązanie ale te jest najczęściej stosowaneWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Zaraz dodam zdjęcia , ale Panowie to ma na tym sterowniku działać i grzać tą wodę w trybie ręcznym czy tylko pid turbo ?
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 13 Grudnia 2018 I tak i tak pid to algorytm spalania groszku a nie sterowanie pompą cwuWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Znam dosyć dobrze ten sterownik bo kolega go ma i praca w dwustanie jest oszczędniejsza niż w pidWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 13 Grudnia 2018 No dobrze , widzę że mam problem w podłączniu CWU bo mi się zapowietrza i dlatego woda się nie grzeje , jutro się skontaktuje z tym hydraulikiem aby poprawił tylko mam nadzieję że będzie wiedział jak to poprawić
pavesi Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 13 Grudnia 2018 zdjęcie nr. 3 tutaj odpowietrzałem trasę i od razu temperatura wody skoczyła na 60 stopni
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 13 Grudnia 2018 A pompa od baniaka nie kawitowala Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 13 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Pokaż jak są podłączone do kotła powroty co i cwuWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Po północy zdecydowałem się włączyć tryb ręczny jak na początku ustawienia ( siłownik musi być w trybie ręcznym ? ) siłownik na 3 ręcznie .. rano zachodzę znowu woda się nie grzeje - odpowietrzam sadzi powietrzem i to konkretnie - temperatura wskoczyła .
MarekDabrowski Opublikowano 14 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 14 Grudnia 2018 To niech ten fachowiec naprawia co spartolil Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #14 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Wysłałem schemat który kolega mi tutaj narysował temu fachowcowi on twierdzi że mam tak podpięte . Dodał jeszcze że możliwe że zawór zwrotny dolny wymiennika się zacina Kolega prosił o zdjęcia Pokaż jak są podłączone do kotła powroty co i cwu Nie bardzo wiem o które zdjęcia chodzi - wydawało mi się że zrobiłem z każdego elementu ... Ciekawi mnie czy faktycznie fachowiec zrobił mi tą instalacje tak jak na tym schemacie tutaj podanym
MarekDabrowski Opublikowano 14 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Jest to możliwe a czasami nie wrabal gdzieś na powrocie odpowietrznika automatu może być uszkodzony nawet sam automat to że części są nowe to nie znaczy że sprawne bo z jakością dzisiaj nie jest za dobrzeWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 14 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Nie wiem jak są łączone powroty ale zwrotny na powrocie z cwu żadko jest potrzebny chyba że powrót z co jest wpięty wcześniej niż powrót z cwu wtedy musi być żeby wracającą wodą z co nie cofała się do cwu możesz na próbę dać większy bieg pompy cwu i zobaczyć co się będzie dzialoWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Zdjęcie nr 1 jest odpowietrznik i zdjęcie nr 3 jest odpowietrznik nie znam się na częściach nie wiem czy to jest odpowietrznik automatyczny ale jak wpisałem w google - odpowietrznik automatyczny to niby taki sam mi się pokazał i jak pisałem odpowietrznik ten muszę ciągle rozkręcać tą całą górną część metalową korek czarny mam cały czas odkręcony
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #18 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Dołączam kolejne zdjęcia 1,2,3 - zdjęcia z tyłu bojlera dół czy odejście widzę mam zrobione jakieś przejście przez dwie wężownice w zasobniku ( zdjęcie 2,3 ) 4 zdjęcie przejście w stronę kotła od zasobnika - nie widzę odpowietrznika na wyjściu 7,8,9 tył za kotłem Po drugim odpowietrzeniu już dzisiaj mam 51 stopni temperaturę wody za pompką - ostatnie zdjęcie
MarekDabrowski Opublikowano 14 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Wygląda wszystko że jest jak powinno moim zdaniem odpowietrznik na cwu nie działa jak powinien rozumiem że układ jest jest otwarty z naczyniem wyrównawczym Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #20 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Ja tam się nie znam ale korek jest czarny na odpowietrzniku i on nic nie daje jak go rozkręce dopiero jak ten cały element metalowy odkręce to się odpowietrza przy tym woda chapie na wszystkie strony .. Zapomniałem napisać że zbiornik wyrównawczy jest też nowy dopuszczanie jest i odpływ na zewnątrz
pavesi Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor #21 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Dalej nie wiem czy w trybie ręcznym siłownik na zaworze czterodrożnym ma być tylko ręcznie ustawiony powiedzmy na 3 czy może pracować w auto ... Ktoś mi podpowie ?
pavesi Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor #22 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Hydraulik poprosił abym pompkę wilo ustawił na 2 bieg i obserwował co się dzieje - pompka od CWU E11 błąd wyskoczył więc poprosił abym wcisnął biały przycisk na pompce odpowietrzanie jak się nie mylę i tak wciskałem z 9 razy co jakiś czas gdy błąd się pojawiał - uznał że z pompką jest problem. We wtorek ma przyjechać
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany