misiekx23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2018 posiadam dom około 180 m i piec seko MAXX25kW. Potrzebuję pomocy w ustawieniach. temperatura zadana 65 stopni a na piecu tylko 42. jak ustawić ten sterownik.? ecomax850r2-x Pomocy
mafik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Jakie masz teraz nastawy: podawanie, przerwa, nadmuch, podtrzymanie, jaki ekogroszek?
piotr16 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Jeżeli masz kocioł Seko MAXX LE to jest tu na forum założony temat o tym kotle - wystarczy poczytać ,tam dużo koledzy opisują swoje problemy , są też podane rozwiązania niektórych z nich. Jeżeli po przeczytaniu tej lektury będziesz miał dalej pytania i problemy do rozwiązania pisz w tamtym temacie - nikt nie będzie przeskakiwał z jednego wątku do drugiego o tym samym kotle. Uzupełnij też swoją stopkę byśmy nie musieli co chwilę wracać się do twoich pierwszych postów co ogrzewasz , jaka instalacja i jaki duży kocioł. Aby cokolwiek zmienić w ustawieniach twojego sterownika potrzebne są też wszystkie dane na jakich obecnie pracuje kocioł - wtedy można powiedzieć co zmienić a tak twoje obecne wołanie o pomoc prosi się o wróżenie z fusów.
mafik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2018 misiek to podasz w końcu jakieś informacje ?
misiekx23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 3 Grudnia 2018 temperatura zadana 65 na piecu miałem max 47. podawanie 3 nadzór 15 histereza 5
misiekx23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 3 Grudnia 2018 podawanie co 3s a nadmuch co 15s
mafik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Zobacz sobie temat kolażanki izabeli w którym prosiłeś o pomoc jak wygląda opis pracy pieca i wtedy opisz tak samo co masz u siebie: podawanie jak dlugo i jak często, nadmuch z jaką mocą
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.