Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Obniżenie temperatury na pexa


123lukasz

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Mam instalacje na pexie( grzejniki z rozdzielacza pex , do rozdzielacza miedz, z rozdzielacza mala petla poołogówki na RTL). I tutaj jest problem bo kociol zasypowy a wlasciciele co chwile gotuja wode w kotle ( zamykaja zwory na CO i grzeja bojler przez zasypanie całego kotla przez.co po niedlugim czasie gotuja wode w kotle) i potym otwieraja zawory. I tu jest sproblem bo czesc instalcji jest nowa na pexie jak wspomnialem a ta temp nie jest dla pexa.  

CY jest jakis sposob na ograniczenie temp na ta nowa czesc intalacji zeby ta goraca woda z kotla poszla pierwsze na stara instacje ze stali a dopiero powiedzmy po wystudzeniu do 75 puscilo na nowa czesc.

Zalezy mi na czyms prostym bez zbędnego sterowania.myslalem o zawworach mieszajacych termostatycznych ,, ale one chyba wymagaja pompy za zaworem a tutaj wszystko jest na jednej pompie na kotle.

Moze ma ktos jakis pomysł.

Opublikowano

Jak nie chcesz zaworow 3d mieszajacych i dodatkowych pomp to zawór dwudrożny ze sprężyną powrotną do tego proste sterowanie typu Afriso BRC, zakladasz zawor na pion zasilajacy twoja czesc domu. Jak teml bedzie ponizej 75 st zawor otwarty(mechanicznie sprezyna go otwiera) jak powyzej brc daje napiecie i zamyka zawor. Proste i tanie

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.