Bogdan1966 Opublikowano 13 Listopada 2018 #1 Opublikowano 13 Listopada 2018 Proszę o pomoc może ktoś podpowie jak zestroic sterownik SKZP-02F Z słownikiem Ottona proszę o pomoc może jakieś fotki z ustawieniami żebym mógł porównać
konopka Opublikowano 13 Listopada 2018 #2 Opublikowano 13 Listopada 2018 O jakie konkretnie zestrojenie chodzi?Czy o obracanie prawo-lewo czy ustawienia sterownika?
Zbyszko125 Opublikowano 14 Listopada 2018 #3 Opublikowano 14 Listopada 2018 Nie ma jakiś szczególnych nastaw. Czas otwarcia siłownika trzeba wpisać w sterownik, i to w zasadzie tyle. Ważne jest podłączenie elektryczne. SKZP ma trzy piny do podłączenia i należy to prawidłowo podłączyć do siłownika.czas otwarcia powinien być na obudowie i/lub w DTR siłownika.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 14 Listopada 2018 #4 Opublikowano 14 Listopada 2018 Na ekranie głównym/zdjęcie 1/ wciskasz CO,na następnym /zdj. 2/ naciskasz pozycję 1 od lewej,dalej /zdj. 3/ mieszacz,dalej /zdj. 4/ strzałki na dole po prawej i tutaj /zdj. 5/ wpisujesz wartość czas otwierania odczytany z siłownika,u mnie to 120s,u ciebie może być inaczej.O ile będzie tak samo możesz wpisać wartości jak na fotce.Na ekranie 3 masz TRYB PRACY,ma być na AKTYWNY,pompa co zał. 40,stale wł. gdy mieszacz 1.Jeżeli mieszacz ma regulować temp. na grzejniki to OCHRONA POWROTU na 0.W razie problemów pisz na PW.
Bogdan1966 Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 16 Listopada 2018 Panowie ustawiłem tak jak tłumaczył Konopka i nic się nie dzieje wartość schodzi do 14 procent i wszystko stoi!!! A jak włączę pompek to wartość wzrasta do 99 procent, I jeszcze jedno pytanie co to jest przy sterownik jakiś czujnik na druciku zwinietym w spiralę???
konopka Opublikowano 16 Listopada 2018 #6 Opublikowano 16 Listopada 2018 Odpowiedź masz w prywatnej wiadomości.
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2018 #7 Opublikowano 16 Listopada 2018 Kolego pytanie widzę że masz panel pokojowy od timel warto zainwestować bo w tej chwili mam zwykły panel włącz wyłącz salusa
konopka Opublikowano 16 Listopada 2018 #8 Opublikowano 16 Listopada 2018 Ja jestem zadowolony.Typowy regulator poprostu wyłącza pompkę po dojściu do nastawionej temperatury.W przypadku panelu Timela sterownik zmniejsza temperaturę zasilanie poprzez mieszacz w granicach nastawionych przez użytkownika.Takie samo sterownik będzie działał po zamontowaniu czujnika pokojowego i uruchomieniu regulatora pokojowego w sterowniku.Przy panelu masz dodatkowo podgląd pracy kotła bez wchodzenia do kotłowni i oczywiście zmianę nastaw.
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2018 #9 Opublikowano 16 Listopada 2018 Czyli po ogrzaniu pomieszczenia sterownik zmniejszy temp zasilania przykładowo o 10 stopni.dobrze rozumiem
konopka Opublikowano 16 Listopada 2018 #10 Opublikowano 16 Listopada 2018 Dokładnie tak,zależy jak ustawisz widełki min-max.U mnie jest to tak z tym że do podłogówki.Przy panelu jest jeszcze tak,że jeżeli przez dłuższy czas temp. pokojowa nie nie będzie rosła do zadanej przy maksymalnej zasilania to sterownik podniesie ją automatycznie aby uzyskać wymaganą pokojową.Tak samo po przekroczeniu zmniejszy poza widełki.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.