mahy78 Opublikowano 7 Października 2018 #1 Opublikowano 7 Października 2018 Witam Od dwóch tygodni jestem posiadaczem kotła Stalmark 20kW z sterownikiem TECHa ST-755z PID. Obecnie pracuję na trybie letnim z PID i niestety w kuwecie mam dużo niedopalonego węgla, a także szlaki (spieków) nie spala się to tak jak powinno. Poza tym cały czas jest mały kopczyk na palniku i nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić bo jak zwiększę podawanie to pewnie tego niespalonego węgla będę miał jeszcze więcej. Jak dwa razy puściłem na pompy równoległe ale z PID to za cała noc miałem całą kuwetę nie spalonego węgla. Wdzięczny będę za pomoc w ustawieniu aby to zaczęło dobrze funkcjonować. Moje obecne ustawienia PID w trybie nadzoru są następujące: Czas podawania: 1sek Przerwa podawania: 4 min. Czas pracy wentylatora: 10 sek. Czas przerwy wentylatora: 8 min Siła nadmuchu: 40 bieg
tomaszmarcinkuli Opublikowano 8 Października 2018 #2 Opublikowano 8 Października 2018 Czas podawania 11 sek. Przerwa w podawaniu 99 min. Czas przerwy dmuchawy 60 min. Jak tak mam i jest okWysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
mahy78 Opublikowano 8 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 8 Października 2018 Dzięki za podpowiedź będę testował.
tomaszmarcinkuli Opublikowano 8 Października 2018 #4 Opublikowano 8 Października 2018 Czas podawania to jest ważne jeśli będzie krater zmniejsz stopniowoWysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.