Rekin123 Opublikowano 3 Października 2018 #1 Opublikowano 3 Października 2018 Witam Ktoś może przerabiał podobny problem z brakiem kalibracji??? Defro 12kw plus sterownik Tech k1v2 Przeczytałem instrukcję, oglądałem uważnie filmik na yt jak skalibrować poziom paliwa, ale mój kocioł jest niestety uparty. Z kotła wychodzi przewód który jest zakończony długą śrubą i zamocowany w podajniku. Po oględzinach ma to działać jak stycznik zamkniętej klapy, ale mimo nawet ręcznego dostawienia i zamknięcia obwodu kocioł nadal nie skalibrował paliwa.Proszę o pomoc
mafik Opublikowano 4 Października 2018 #2 Opublikowano 4 Października 2018 Ale kolego czujnika poziomu tam raczej żadnego nie ma, kalibracja polega na tym, że klikasz że zasobnik jest pełny i wówczas po ruchu ślimaka sterownik zlicza ile i jak często podaje i wtedy proporcjonalnie odejmuje zużyty opał. U mnie przynajmniej tak to działa, że po każdy zasypaniu klikam "zasobnik pełny", a mam ten sam piec i sterownik co Ty
segal21 Opublikowano 4 Października 2018 #3 Opublikowano 4 Października 2018 Przewód od klapy nie ma nic z kalibracją,zasypu jesz zbiornik paliwem wduszasz kalibrację i nic nie robisz do opróżnienia zbiornika,jak będzie pusty zakańczasz kalibrację,napełniasz znowu i klikasz ze zbiornik napełniony i to na tyle.
mafik Opublikowano 4 Października 2018 #4 Opublikowano 4 Października 2018 O właśnie, zapomniałem dopisać że przy kalibracji należy zakończyć proces, że zasobnik pusty
Rekin123 Opublikowano 4 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 4 Października 2018 Dzięki za pomoc. Ja nie konczylem kalibracji... Udalo sie