redo10000 Opublikowano 19 Marca 2018 #1 Opublikowano 19 Marca 2018 Witam wszystkich, Przymierzam się do kotła na pellet. Zainteresowała mnie kwestia sterowania rozpalaniem i wygaszaniem kotła w układzie bez bufora. Producenci na ulotkach podają bełkot marketingowy, a nawet w DTR czy instrukcjach obsługi brak rzetelnej szczegółowej informacji. Interesuje mnie kwestia, czy w kotle na pellet jest możliwość np. sterowania czasowego rozpalaniem w zależności od dni tygodnia - tj. np od 15 kocioł ma się rozpalić i nie wygaszać do 23 bez względu na wszystko - po osiągnięciu zadanej ma w tym czasie przechodzić w nadzór. O 23 powinien zacząć się wygaszać w ten sposób, aby nadmiar ciepła odprowadzić najpierw do grzejników. Od 23 do 4 bezwzględny postój kotła. Od 4-8 załączenie, 8 wyłączenie przerwa do 15. Czy takie sterowanie czasowe jest możliwe, a jeśli tak, to jakie kotły mają to w standardzie lub czy można w jakiś sposób samemu takie sterowanie zrobić? Czytałem o mozliwości sterownia rozpalaniem jedynie od temperatury kotła i zadanej histerezy, ale to bez bufora nie ma sensu bo co 0,5h-1h kocioł by się rozpalał i gasił, co jest chyba bez sensu. Jak ma się zgasić, to powinien to zrobić przynajmniej na parę godzin, aby uzyskać jakąś wymierną korzyść z tego rozpalania i gaszenia. Jakie macie przemyślenia czy też rozwiązania w tym względzie?
Kroitzman Opublikowano 22 Marca 2018 #3 Opublikowano 22 Marca 2018 Witaj Mogę Ci odpowiedzieć na przykładzie kotła Blacksta + 12. Link do pracy kotła https://stokercloud.dk/v3/#/bsbojano/main-page. Kocioł pracuje tak aby utrzymać zadaną temperaturę w domu, do tego w harmonogramie ma wymuszenie by nie pracował od godziny 8. do 16. Można tak go zaprogramować aby mial dowolne przerwy w każdy dzień tygodnia. Kocioł tak będzie modulował mocą aby nie wygasić się i pracować w odpowiednich porach. Na wykresie na żółto- praca palnika 100% , Jak widać jedno rozpalenie na dobę.
redo10000 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor #4 Opublikowano 23 Marca 2018 Wielkie dzięki za odpowiedź Kroitzman. Dokładnie o taką pracę kotła mi chodzi. Musze bliżej przyjrzeć się temu kotłowi. Zna ktoś jeszcze może kotły pelletowe, które także potrafią pracować zgodnie z harmonogramem - da im się zaprogramować przerwę?
besix Opublikowano 23 Marca 2018 #5 Opublikowano 23 Marca 2018 Witaj kolego redo , jeśli chodzi o prace według harmonogramów zależy to bardziej od możliwości sterownika niż samego kotła. Dobrze wiesz , że praktycznie każdy kocioł na pellet może się sam rozpalić i wygasić więc jeżeli będzie wyposażony w sterownik np taki to ustawisz sobie według własnych potrzeb.
SanitSystem Opublikowano 23 Marca 2018 #7 Opublikowano 23 Marca 2018 RTB i włoskie konstrukcje typu Red Comapact Edilkamin Laguna P, Edilkamin Termika mają wbudowane timery sterujące pracą kotła.
redo10000 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #8 Opublikowano 29 Marca 2018 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, wynika z tego że jednak jakiś wybór jest w tym zakresie. Pewnie, że opcja harmonogramu czasowego zależy od sterownika, jednak czesto ciężko znaleźć taką informację, czy dany sterownik faktycznie będzie pracował wg zadanego harmonogramu.
Gość robin60 Opublikowano 29 Marca 2018 #9 Opublikowano 29 Marca 2018 Sterownik Pluma 850, 860 w połączeniu z econetem300 będzie pracował tak jak Ty sobie tego życzysz. Ja nie rozumiem w czym Ty masz problem. To dziś już standart a jak coś nie domaga to znaczy , że nie trzeba w to inwestować.
redo10000 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor #10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Problem jedynie taki, że czasem trudno rozeznać rzetelnie temat, bo często są jedynie podawane informacje marketingowe a i nawet często w DTR wszystkiego nie ma.
MarekMK Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #11 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Generalnie nie ma problemu, wystarczy że w dowolnym kotle ustawisz harmonogram a w nim dużą różnicę temperatur, np. 15*C- 25*C. U mnie piec kostrzewy tak działa przy ustawieniach 19*C-21.5*C i wciągu doby piec rozpala się 4-5 razy, przy temp. zew. ok. 0*C. Ewentualnie włącznik czasowy na zasilaniu pieca.