Kociol Nie Osiaga Temp Zadanej Na Pellet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Problem mam maly chlopaki, kociol na pellet smart ekopell 12kw nie osiaga mi zadanej temp 65. ochrona powroru wylaczona. kociol pracuje w trybie 100%. i spala 50kg dziennie a w domu 12st. moje nastawy: czas pracy min 2 max 5. wentylatory roboczy 1 bieg min9 max15. obroty 400-700. korekta dolna - 3, gorna +3. jak ustawic aby go rozbujac?

dom nie docieplony z zewnatrz.

Opublikowano

Jak dom nowo zbudowany i jeszcze nie ocieplony to swoje potrzebuje.

O ile ustawienia są dobre to wygląda że kocioł doszedł do ściany albo paliwo słabej jakości, może być że więcej z niego nie wyciśniesz.

Jak dom zamieszkały to ratuj się jak możesz a potem czym prędzej ocieplaj chałupę.

Opublikowano
  • Autor

to czy mam dobre ustawienia to nie wiem sam, to moj pierwszy kociol na podajnik. na wiem jak ustawic bo spalanie duże a temp mala na piecu. na szczęście nie zamieszkaly dom

Opublikowano

Jaką powierzchnię ogrzewasz ? Jaki rodzaj ogrzewania podłogowe czy grzejniki ? Przy nowym budynku i np podłogówce może być taki kosmos w pierwszym sezonie grzewczym.

Ale sprawdził bym temp spalin czyli to co wywalasz przez komin i może napisz co masz za zawór do ochrony powrotu ( rozmiar )

Opublikowano

Z ustawieniami nie pomogę ale:

- trzeba sprawdzić czy paliwo jest wypalone czy są niedopały - jeśli nie jest dobrze to potrzebne korekty ustawień

- możesz zmniejszyć bieg pomp(y) na instalację żeby kociołek się dogrzał a potem stopniowo zwiększać i obserwować

- spaliny przy pellecie chyba do niskich nie należą ale rzuć tutaj odczyt to może ktoś podpowie czy są w normie czy też grzejesz komin

 

Tak czy siak, w takich temperaturach i nieocieplonym domu masz duży odbiór ciepła i kocioł może klękać jeśli dobrany jest do ocieplonego domu.

Opublikowano
  • Autor

mam wszystko dopalone ale chyba za paly plomien, jakis krótki wg mnie. a jasnosc 1200-1600, temp spalin 110

Opublikowano
  • Autor

Jaką powierzchnię ogrzewasz ? Jaki rodzaj ogrzewania podłogowe czy grzejniki ? Przy nowym budynku i np podłogówce może być taki kosmos w pierwszym sezonie grzewczym.

Ale sprawdził bym temp spalin czyli to co wywalasz przez komin i może napisz co masz za zawór do ochrony powrotu ( rozmiar )

ogrzewam 100m2, 60 podloga, 40 grzejniki 3szt. temp spalin ok 120 st. a zawor 4d arfiso z silownikiem, ustawiony na 5% minimalne otwarcie i 5stopien jednorazowego otwarcia czy jakos tak

Edytowane przez KrzysiekKa

Opublikowano

Po pierwsze kolego Krzysiek ozór płomienia na palniku przy takich ilościach spalanego opału powinien być długi jasno żółty i nie postrzępiony ( krótki poszarpany to znak że powietrza jest za dużo ), po drugie zawór 4D do ochrony powrotu przy instalacji z ogrzewaniem podłogowym to nie jest najlepsze rozwiązanie ( nie będzie w stanie zapewnić ochrony powrotu na przyzwoitym poziomie ) jak chcesz to zapytaj kolegę sambora , ma naprawdę obszerną wiedzę w tych sprawach . Zanim zamieszkasz polecam się skonsultować i poprawić tą instalację.

W ustawieniach nie jestem w stanie pomóc bo mam palnik na pellet innego producenta z innym sterownikiem.

Opublikowano
  • Autor

a jak mniejszych powietrze, bo ogien długi nie jest.

Edytowane przez KrzysiekKa

Opublikowano

Musisz mieć taki parametr do ustawiania jak siła nadmuchu , wystarczy zmniejszyć np 5 % i po 5 minutach sprawdzić jak wygląda płomień 

  • 2 lata później...
Opublikowano

Mam ten sam problem, jak go rozwiązałeś?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj