jeju Opublikowano 25 Lutego 2018 #1 Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam Pytanie: czy zawór trojdrogowy powinien byc zabudowany tak jak na rysunku " zawór trojdrogowy 2" czy "zawor trojdrogowy 1". Instalacja istniejące i chcielibyśmy dołożyć taki zawór w celu ochrony pieca przed schłodzoną wodą. Piec będzie nowy. Schemat instalacji: http://pokazywarka.pl/n3gxi6/ Proszę o opinie gdzie umieścic zawór i czy będzie to porpawne. Pompka na powrocie
KubaSko Opublikowano 26 Lutego 2018 #2 Opublikowano 26 Lutego 2018 Tak go nie mozesz zainstalowac bo odetniesz rure bezpieczenstwa idaca do naczynia wzbiorczego,nawet jesli go tak zainstalujesz to zrobisz to w funkcji dzielenia a to przewaznie powoduje problemy z utrzymaniem prawidlowego cisnienia dyspozycyjnego w instalacji ( grzejniki w najniekozystniejszym obiegu moga nie grzac). Ja bym ci proponował zmostkować zasilanie z kotła z powrotem z instalacji po stronie ssawnej pompy i w miejsce mostka wstawić zawór grzybkowy i ręcznie ustawic sobie przepływ taki aby powrót był wygrzany. To najtańsza opcja. Inną bardziej kosztowną jest pompa kotłowa lub zawór temperaturowy. Jesli zdecydujesz sie na swoje to tylko opcja nr 2 ale ja odradzam