Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dołożenie Zaworu 3D Lub 4D Do Istniejącej Instalacji Co I Cwu


jeju

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Pytanie: czy zawór trojdrogowy powinien byc zabudowany tak jak na rysunku " zawór trojdrogowy 2" czy "zawor trojdrogowy 1". Instalacja istniejące i chcielibyśmy dołożyć taki zawór w celu ochrony pieca przed schłodzoną wodą. Piec będzie nowy. 

Schemat instalacji: http://pokazywarka.pl/n3gxi6/ 

Proszę o opinie gdzie umieścic zawór i czy będzie to porpawne. Pompka na powrocie

Opublikowano

Tak go nie mozesz zainstalowac bo odetniesz rure bezpieczenstwa idaca do naczynia wzbiorczego,nawet jesli go tak zainstalujesz to zrobisz to w funkcji dzielenia a to przewaznie powoduje problemy z utrzymaniem prawidlowego cisnienia dyspozycyjnego w instalacji ( grzejniki w najniekozystniejszym obiegu moga nie grzac). Ja bym ci proponował zmostkować zasilanie z kotła z powrotem z instalacji po stronie ssawnej pompy i w miejsce mostka wstawić zawór grzybkowy i ręcznie ustawic sobie przepływ taki aby powrót był wygrzany. To najtańsza opcja. Inną bardziej kosztowną jest pompa kotłowa lub zawór temperaturowy. Jesli zdecydujesz sie na swoje to tylko opcja nr 2 ale ja odradzam

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.