thomson1988 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Witam,planuję zakup kotła dla domu o powierzchni około 160m2, 100% podłogówka i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:- kocioł defro sigma E 12kW (ekogroszek)- pompa na bojler, praca ciągła jako obieg kotłowy- zawór 3d - zawór kierunkowy - pompa podłogowa- na wyjściu z bojlera zawór 3d do wody użytkowej dla zmniejszenia temperatury (bojler może będzie z dodatkową wężownicą dla solarów)- oczywiście zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe, itp.- układ otwarty albo zamknięty z wężownicą schładzającą (zastanawiam się) dlaczego tak - chciałem uprościć instalację i nie stosować zaworu 4d i dodatkowej pompy albo w drugim rozwiązaniu wymiennika płytowego proszę o pomoc czy takie rozwiązanie ktoś już przerabiał??? Dzięki
SUSPENSER Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Popatrz na Skam-P Plus 12 kW, RBR-Ekouniwersal 12 kW - w nich nie trzeba chronić powrotu bo to nowsze konstrukcje. Pompa CWU nawet włączona na stałe nie zagwarantuje zachowania minimalnej temp. powrotu a bez tego nie ma gwarancji w Defro [znam kilku, którzy już się o tym przekonali na własnej skórze], poczytaj warunki gwarancji a dowiesz się, że np. jeszcze twardość wody w obiegu będziesz musiał zachowywać.