marvin83 Opublikowano 21 Marca 2017 #1 Opublikowano 21 Marca 2017 Pytanie do użytkowników Kociołków Defro ze sterownikami k1pv4 Pz. Chodzi mi o pracę hallotronu nadmuchu względem spalania paliwa na palniku. Czy nie zapada wam się kopczyk. Albo przytyka się przepływ powietrza w palniku i dmuchawa zaczyna mocno dmuchać bo wentylatorek na dmuchawie zwalnia.
manx Opublikowano 21 Marca 2017 #2 Opublikowano 21 Marca 2017 Zapadający się kopczyk to wina małych szczelin, temat wałkowany.
marvin83 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor #3 Opublikowano 22 Marca 2017 Ale ja pisze o sterowniku k1pv4 PZ czyli palnik ekoenergia a nie zwykła fajka
lukikx85 Opublikowano 3 Października 2017 #4 Opublikowano 3 Października 2017 Witam Kolega się uporał z zapadającym się kopczykiem? :) Mam Komfort Eko Duo PZ 12kW, pale na PID, mam zawór 4D z siłownikiem. W domu 120m2 same grzejniki z zaworami termostatycznymi. W tej chwili: moc kotła mam na 65% temp. na kotle 65oC temp. zaworu 40oC I też mam problem z zapadającym sie kopczykiem. Zmniejszałem korektę powietrza, ale bez większych efektów. Raz za mocno zjechałem w dół i prawie wygasło... :/ Drugi problem to duże spalanie jak na tą pogodę. Odpaliłem po raz pierwszy kocioł w tą sobotę i do tej pory spalanie wychodzi około 20kg na dobę. Ekogroszek ogólnie to ładnie się spala, bez większych spieków. Jak wygląda spalanie w Twoim kociołku? Palisz na PID? Zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych? Podziel się proszę doświadczeniami.
pio1 Opublikowano 4 Października 2017 #5 Opublikowano 4 Października 2017 wyłącz hallotron nadmuchu i będzie dobrze
lukikx85 Opublikowano 4 Października 2017 #6 Opublikowano 4 Października 2017 Ok, dziś po pracy spróbuję z wyłączeniem hallotronu. Własnie też dla mnie jest zastanawiające działanie tego hallotronu. Ostatnio zaobserwowałem, że mimo tego, że wentylator dość mocno podawał powietrze, to wentylatorek w tym hallotronie stał... Jak wyłączę ten hallotron, to sterownik w pracy z PID nie zacznie mi szaleć? Sterownik mam K1Pv4 PZ.
pio1 Opublikowano 4 Października 2017 #7 Opublikowano 4 Października 2017 Nic się nie powinno dziać. Możesz zamiast wyłączyć hallotron zwiększyć podawanie w serwisowym np. z 2 s na 3s i przerwę podawania z 60s na 50 . Ja tak miałem i to mi pomogło z kopczykiem i temperaturą podajnika. Tylko że ja mam sigmę16 kw pz więc nie wiem jakie ty masz ustawienia serwisowe w 12kw
lukikx85 Opublikowano 4 Października 2017 #8 Opublikowano 4 Października 2017 Dzięki za poradę :) U mnie temperatura podajnika to około 30oC. Problem tylko tkwi w zapadniętym kopczyku. Własnie zmieniłem w serwisowym ustawienia. Co mnie zastanawia, że dla mocy 50% czy 75% czasy pracy podajnika czy przerwy w ogóle się nie zmieniały. Pierwotne ustawienia dla mocy 60% to: min. czas podajnik: 2s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 50s max. czas przerwy: 120s Po lekturze kilku wątków, zmieniłem ustawienia na: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 60s Po testuję na tych ustawieniach. Jakim eko-groszkiem palisz?
pio1 Opublikowano 8 Października 2017 #10 Opublikowano 8 Października 2017 i jak tam piecyk się sprawuje po zmianie ustawień
lukikx85 Opublikowano 9 Października 2017 #11 Opublikowano 9 Października 2017 Ustawienia o których pisałem wyżej mało co pomogły. Wyłączyłem hallotron, wgrałem nowy soft i od 3 dni kociołek śmiga na tych ustawieniach. Moc na 50% i w serwisowym: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 50s korekta powietrza dolna -5 korekta powietrza górna 0 Najwięcej dało wyłączenie hallotronu. Na wyłączonym hallotronie wentylator dużo słabiej dmucha. Z hallotronem mimo korekty max w dół, to z paleniska syczało jak z palnika acetylenowego, a płomień był krótki. Kopczyk już nie jest zapadnięty, temperatura palnika to około 28-32oC. Węgiel się mniej spieka, ale się zdarzają spieki ( może to wina węgla ). Wypale to co mam i spróbuję ten Bartex Silver. Spalanie jak na poniższych obrazkach. Do zimy muszę coś z kominem zrobić, mam stary z cegły na zewnętrznej ścianie i zaczął mi się od góry pocić... Mam nadzieję, że samo ocieplenie pomoże? Ty palisz z wyłączonym hallotronem?
andrzejjas Opublikowano 10 Października 2017 #12 Opublikowano 10 Października 2017 Może masz odwrotnie zamontowaną turbinkę wentylatora? Ja porównywałem w hydraulicznym sklepie piece - oryginalnie mimo ciągu turbinka stoi dopiero około 5% zaczyna ruszać. Ja dokładałem do swojego pieca turbinkę z hallotronem i zauważyłem że jest czulsza jak jest zamontowana odwrotnie jak fabrycznie.
lukikx85 Opublikowano 10 Października 2017 #13 Opublikowano 10 Października 2017 Mam zamontowany tak jak wyszedł z fabryki, czyli naklejka w stronę wentylatora. Jak się obróci turbinkę, to chyba trzeba skorygować min i max. obr wentylatora?
andrzejjas Opublikowano 10 Października 2017 #14 Opublikowano 10 Października 2017 Ja mam nakleją do zewnątrz - widać też kabelki. Palę w PID. Podniosłem sobie trochę górne obroty bo palę miałem a on potrzebuje więcej powietrza. Zrób sobie test ustaw minimalne obroty dmuchawy i sprawdź jak ustawiona turbinka ma lżej kręcić. U mnie na 1% nie ma ognia lekko się żarzy a turbinka powolutku kręci.
lukikx85 Opublikowano 10 Października 2017 #15 Opublikowano 10 Października 2017 Póki co palę z wyłączonym halotronem. Spalanie przebiega prawidłowo, kopczyk ładny i bez spieków. W weekend chcę własnie coś pokombinować aby szło palić z hallotronem albo będę wzywał serwis, bo temat na pewno im znany :) Od początku miesiąca średnie spalanie mam 15-16 kg/dobę. Dziś wykonałem test nadmuchu i wypadł negatywnie, komunikat o niedrożności kanału nadmuchowego. Pogrzebałem w palenisku, ale nadal test wypadł negatywnie. Palenisko wygląda na dobrze i równomiernie napowietrzone, a jednak jest jakaś niedrożność.
pio1 Opublikowano 10 Października 2017 #16 Opublikowano 10 Października 2017 Jaką masz powierzchnie domu do ogrzania . Ja mam 140m palę od tygodnia i przy takiej temperaturze zewnętrznej idzie mi z 9 kg na dobę, tylko że ja mam prawie wszędzie podłogówkę i oczywiście palę na wyłączonym halotronie. Pali się dobrze więc na razie nie kombinuję . Jakoś nie dopracowali połączenie halotronu z palnikiem ekoenergia
lukikx85 Opublikowano 11 Października 2017 #17 Opublikowano 11 Października 2017 Ogrzewam 130m2. Same grzejniki z zaworami termostatycznymi + bojler 120l + do tego rodzice, którym wpajam aby zakręcali grzejniki gdy okno otwierają. To jest średnie spalanie z 2 tygodni, z czego w pierwszym tygodniu zanim doszedłem co i jak, to pewnie też spalanie było duże. Po pierwszym uruchomieniu popiół musiałem co dwa dni czyścić. Teraz jest dużo mniej. Mam trochę zbędnego owsa i korci mnie aby zobaczyć jak palnik sobie z owsem poradzi :) Jaką moc masz ustawioną? Jakie ustawienia w serwisowym? :)
pio1 Opublikowano 14 Października 2017 #18 Opublikowano 14 Października 2017 Moc 50%, ustawienia w serwisowym nie zmieniałem bo cały czas mam wyłączony halotron nadmuchu i nie ma takiej potrzeby.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.