dar1111 Opublikowano 3 Marca 2017 #1 Opublikowano 3 Marca 2017 Witam. Kupiłem zawór termostatyczny Watts dopuszczający zimną wodę do wężownicy kominka z płaszczem wodnym. Zgodnie z instrukcją zawór ma się otworzyć przy temperaturze 93 stopni. Przed montażem chciałem sprawdzić jego działanie - włożyłem sondę do naczynia z wrzącą wodą, jednak zawór się nie otworzył. Czy ktoś wie jak sprawdzić, czy ten zawór działa prawidłowo. Pozdrawiam
kiminero Opublikowano 3 Marca 2017 #2 Opublikowano 3 Marca 2017 Te zawory potrzebują trochę czasu do zadziałania. W "naturalnych" warunkach dojście kotła do wrzenia trwa dłużej i sonda "nadąża" za przyrostem temperatury wody. Być może po prostu za krótko czekałeś, a sonda nie miała możliwości rozgrzać się w tak krótkim czasie.
dar1111 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor #3 Opublikowano 3 Marca 2017 Czekałem około 5 - 8 minut od momentu zagotowania wody. Byłem dzisiaj w sklepie i spróbowałem w ten sam sposób inny zawór z Wattsa. Efekt ten sam. Potem kupiłem zawór Honeywella. Zawór otworzył się dokładnie przy temperaturze 95 stopni. Watts oddany. Honeywell zamontowany.