Mave1906 Opublikowano 8 Lutego 2017 #1 Opublikowano 8 Lutego 2017 Witam koledzy/koleżanki od tygodnia posiadam piec KOŁTON ECO MATIX 19kw od zeszłego czwartku walczę z ustawieniami Doszedłem do następujących Temperatura zadana 60 stopni Czas podawania 12s Przerwa podawania 41s Przerwa podtrzymania 35m Praca podtrzymania 20 s Wentylator 30% Zawór trójdrożny ustawiony na 5 poziomie Wentylator czas pracy 20s Wentylator czas przerwy 35m Nadmuch odtworzony na 2 cm wiec w większości zamknięty Jest coś co mógłbym poprawić/skorygować prowadzę sobie taką tabelkę z ustawieniami w celu korekcji (załączam zdjęcie podglądowe ustawień i popiołu)czy są to dobre ustawienia, dodam że zastanawiają mnie parametry i nie za bardzo je rozumiem Przerwa podtrzymania 35m Praca podtrzymania 20 s. Według mnie po osiągnięciu temperatury 60 stopni piec powinien się wyłączyć co robi i odpoczywać przez 35 minut a odpoczywa tylko 5-7 stopni Pozdrawiam i proszę o uwagi
Bevier Opublikowano 24 Lutego 2017 #2 Opublikowano 24 Lutego 2017 Kolego, możesz powiedzieć coś więcej, jaka powierzchnia domu, czy ocieplony? i jakim węglem palisz? Te ustawienia, które masz to wyglądają mi na wzorcowe podawane przez serwis producenta. Ile na skali ma Twój 3D? Zrób więcej zdjęć palnika.
janklos12 Opublikowano 28 Lutego 2017 #3 Opublikowano 28 Lutego 2017 dla sterownika priorytetem jest u ciebie zadana 60st. i gdy ona spada to kocioł rusza, te 35min to masz po to by ci nie zgasło w okresach przejściowych lub lato jak jest małe zapotrzebowanie.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany