przywa Opublikowano 18 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam, Czy zawór mieszający spełni swoją funkcję, gdy zamontujemy go za pompą obiegową? Ciekawy jestem waszych opinii Pozdrawiam
Gość mak Opublikowano 18 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 To jest montaż przed pompą. i do podłogówki jest to błędny sposób montażu.
przywa Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Na rysunku montaż zaworu mieszającego jest za pompą, przecież :)
konopka Opublikowano 18 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 18 Stycznia 2017 pompa zawsze za zaworem jeżeli ma mieszać
Gość Digitrax Opublikowano 18 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 18 Stycznia 2017 W układzie jak na rysunku powyżej to zawór 3D pełni funkcję rozdziału a nie mieszania. Teraz jak jest to kocioł będzie mieć podgrzany powrót ale temperatura wody w podłogówce będzie taka jak temperatura kotła a to jest niedopuszczalne. Aby poprawnie spiąć podłogówkę z kotłem na paliwo stałe należy przenieść pompę za zawór 3D i dołożyć drugą kotłową, która połączy bezpośrednio wyjście kotła z jego powrotem.