Obliczanie Przepływu Q W Grzejnikach I Kv


adamGA

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam pytanie czy do obliczenia Kv przyjmuje:

 

1. Φ - jako obliczona wartość zapotrzebowania na ciepło np 130W na X m2 

2. Φ- jako aktualna moc grzejnika dla temperatury 70/55/20 lub 55/45/20 

 

np. dla pomieszczenia o

27 m2   - obliczeniowa moc to 3156 W

63 m3  - obliczeniowa moc to 3507 W

Grzejnik C22 600x1800 - moc grzejnika 2510 dla temp 70/55

 

 

Przykład wymiarowania z książki 

Dane: zapotrzebowanie na ciepło: Φ = 1800 W   - Czy tu wstawić wartość zapotrzebowania z m2 lub m3 czy moc grzejnika !!

schłodzenie wody w grzejniku : ∆t = 20 °C

ciśnienie róŜnicowe : ∆p = 0,10 bara

 

Obliczenia: niezbędna ilość wody: Q = Φ / (1,163 * ∆t)= 1800/(1,163*20) = 77,39 [l/h] = 0,077 [m3/h]

wartość kv = Q / ((∆p)1/2) = 0,077/((0,1)1/2) = 0,243 [m3/h]

 

Następnie z wartości Kv dobieram nastawę wstępną ...

 

 

 