adamGA Opublikowano 12 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Mam pytanie czy do obliczenia Kv przyjmuje: 1. Φ - jako obliczona wartość zapotrzebowania na ciepło np 130W na X m2 2. Φ- jako aktualna moc grzejnika dla temperatury 70/55/20 lub 55/45/20 np. dla pomieszczenia o 27 m2 - obliczeniowa moc to 3156 W 63 m3 - obliczeniowa moc to 3507 W Grzejnik C22 600x1800 - moc grzejnika 2510 dla temp 70/55 Przykład wymiarowania z książki Dane: zapotrzebowanie na ciepło: Φ = 1800 W - Czy tu wstawić wartość zapotrzebowania z m2 lub m3 czy moc grzejnika !! schłodzenie wody w grzejniku : ∆t = 20 °C ciśnienie róŜnicowe : ∆p = 0,10 bara Obliczenia: niezbędna ilość wody: Q = Φ / (1,163 * ∆t)= 1800/(1,163*20) = 77,39 [l/h] = 0,077 [m3/h] wartość kv = Q / ((∆p)1/2) = 0,077/((0,1)1/2) = 0,243 [m3/h] Następnie z wartości Kv dobieram nastawę wstępną ...