b4chus Opublikowano 10 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Witam, Stoję przed decyzją o zakupie kotła. W projekcie dobrano mi kocioł o mocy 20kW, natomiast według informacji znalezionych na forach jak i w instrukcjach kotłów (m.in. SAS, Elektromet, Kostrzewa) powinienem mieć kocioł max. 16kW, a według kalkulatora na cieplowlasciwe.pl wychodzi 11kW. Dom - MERLIN ze Studio Atrium ( https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-975-Merlin,978.html ), z tym, że poddasze nieużytkowe będzie przerobione na jedno duże pomieszczenie - gabinet. Ocieplenie fundamentów - XPS 10cm Ściany - LEIER pustak ceramiczny 25cm Ocieplenie ścian - styropian KNAUF Fasada 040 20cm Między parter a poddasze - ISOVER UniMata 20-30cm Poddasze - ISOVER ProfitMata 30cm Podłoga parter - Styropian Swisspor EPS 100 (grafitowy, lambda 030) 10cm Okna 3 szybowe ABAKUS w systemie Salamander bluENERGY, północ i wschód małe przeszklenia, południowy zachód duże okna (2x 4000x2200 + 1x 3000x2200) Drzwi Delta Perfect Brama garażowa ciepła. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Wydaje mi się, że ocieplenia jest aż nadto, jak zatem sprawdzić wymaganą moc kotła?
Mario1969 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Na ciepłowłaściwe te 11kW to pewnie z podgrzewaniem wody użytkowej przy temperaturach -20 , a takich jest kilka w roku . Kocioł węglowy proponowany w projekcie jest dla -20 już 3 razy przewymiarowany , zaś średnio ze 7x. co potem będzie miało skutki w postaci kiszenia węgla - smoły w kotle i kominie , wykwitów z komina , gotowania się wody. Kocioł 20kW to może być jedynie dla gazu. Kocioł 20 kW przy dobrej sprawności potrafi spalić na godzinę nawet do 5kG węgla, przemyśl czy przy minus 20 potrzeba dla twojego domu nawet 80-120 kg węgla na dobę. Przykłady moje mieszkanie 90m2, 100 lat dziurawe, na 3 strony świata okna nieszczelne bez jakiegokolwiek ocieplenia potrzebuje dla średniej w domu 23stC 18 kg węgla na dobę przy -20 na zewnątrz. Przykład 2 z innego forum ponad 400m2 nieocieplone ogrzewane kotłem 23kW. Dla twoich 100m2 o takim ociepleniu wystarczyłoby spokojnie ogrzewanie o mocy do 7kW. Jeśli już ma być paliwo stałe to bierz kociołek na pelet . Jest czyściej, lepiej sterowalny, sam się zapala i często patrząc na problemy ludzi z kotłami na węgiel taniej wychodzi na pelecie.
Mancio Opublikowano 11 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2017 A czemu nie gaz? Mam 200m2 z ociepleniem 8cm i kondensat 20 kW skręcony na 10 kW.
b4chus Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Nie ma u mnie gazu i pewnie nigdy nie będzie, gdyby był, to bym brał kondensacyjny na gaz. Myślę o pelecie w automacie z modulacją mocy. Tylko problem właśnie w łatwości przeszacowania mocy.
Mario1969 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Przecież masz dobrze ocieplone 100m2. więc peleciak 10-12Kw będzie z dużym zapasem. Popiół po pelecie na ogródek. Jeśli nie masz komina to i kable grzewcze są dobrą inwestycją.
b4chus Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Według projektu obciążenie cieplne budynku to 8,8 kW. W projekcie podstawowym był też kocioł gazowy 4,9-19kW.