Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Temperaturą Termet Kns 14-16 Kw


Opelin

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

     na wstępie chciałbym przeprosić, że poruszam temat, który już był tutaj omawiany, ale niestety ów temat został chyba zamknięty i nie mogę tam poruszyć swojej kwestii w związku z czym otwieram nowy.

 

Do rzeczy, od początku użytkowania tego pieca moi rodzice mają problem z osiągnięciem zadanej temperatury kotła - 50C. Próbowałem już chyba wszystkiego co było opisywane w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14855-ksn-14-16-kw-pomoc-w-wyjasnieniu-pary-kwestii-plawik-wiatraka-sterownik/

niestety kocioł nadal nie osiąga zadanych 50C. Max to okolice 44C-45C. Zastanawiam się czy gdzieś nie popełniłem jakiegoś błędu. Po zastosowaniu ustawień w stosunku 1 do 3 za każdym razem paliwo na retorcie było przesypywane, chcąc nadrobić ubytek zwiększeniem mocy poprzez podanie silniejszego nadmuchu powstawały spieki bądź żar zaczął mi schodzić w dół paleniska - do komory ślimaka). Obecnie udało się osiągnąć zadowalający kompromis i wypalane paliwo wygląda "chyba" prawidłowo - powstają delikatne spieki wielkości najwyżej kasztana i można je łatwo rozłupać w zasadzie rozpadają się po lekkim stuknięciu, w popielniku w końcu jest miejsce na wypalony materiał, a piec ani nie przesypuje paliwa ani nie sprowadza go do "parteru". Płomień jest jasnożółty więc zakładam, że pod tym względem udało mi się to w końcu wyregulować. Niestety problem z osiągnięciem zamierzonej temperatury nadal pozostaje. Piec jak już wspomniałem osiąga max 44C-45C i za nic nie chce iść wyżej. Już pomijam fakt, że ten stan rzeczy doprowadza do sytuacji gdzie piec cały czas jest w trybie pracy przez co ekonomia jest tu pojęciem abstrakcyjnym :-/ 

Naprawdę już ręce mi opadają 3 dzień spędzam w kotłowni i mam już tego serdecznie dość proszę pomóżcie. Do tematu załączam zdjęcia z ustawieniami sterownika. Na życzenie mogę też umieścić filmik z komory spalania.

 

PS. Na jednym ze zdjęć widać dźwignię przepływu spalin do komina, próbowałem też zmniejszyć prześwit chcąc w ten sposób zatrzymać "na dłużej" gorące gazy w kotle ale w zasadzie nie wniosło to zmian poza tym, że przy otwieraniu drzwiczek komory spalania obrywałem w twarz gęstym duszącym dymem.

 

PS2. Kielich jest podklejony jak należy.

 

post-71619-0-33252600-1484070976_thumb.jpg

post-71619-0-77425600-1484071016_thumb.jpg

post-71619-0-93820300-1484071055_thumb.jpg

post-71619-0-30404600-1484071092_thumb.jpg

post-71619-0-20467400-1484071132_thumb.jpg

post-71619-0-52495600-1484071169_thumb.jpg

post-71619-0-10475600-1484071206_thumb.jpg

post-71619-0-02060000-1484071244_thumb.jpg

post-71619-0-71929500-1484071273_thumb.jpg

Opublikowano

Na prośbę forumowicza dorzcam fotki dmuchawy i silnika napędzającego podajnik ślimakowy.

post-71619-0-54519800-1484163260_thumb.jpg

post-71619-0-41595300-1484163299_thumb.jpg

Opublikowano

Moje nastawy podawanie 21 przerwa 39. Temp 65 wiatr 4bieg przyslona na 3 cm. Szybko do chodzi do zadanej. Popiol zdawalajacy.

Opublikowano

Kolego ja bym zrobił tak ustawił podawanie 5 i przerwę 25 i wentylator tak ustawił żeby tylko dopalał na granicy dymienia  i powinno być spoko. Częste podawanie po mniejszych dawkach skutkują czestym ruszaniem paleniska i nie robia tak się spieki. Żar powinien byc na całej retorcie 3cm kopczyk .a jaką masz dmuchawę.

Opublikowano

Dmuchawe mam wpa 07. Plomien mam w miare ok tylko leci dym z komina a nie powinien a jak dam wiecej wiatru to plomien jak z palnika.

Opublikowano

Kociol bez przerobek.

Podawanie 20

Przerwa 40

Wiatr 4 bieg przyslona okolo 3,5cm

Jak narazie najlepsze efekty na tych parametrach

post-71036-0-18081000-1484637923_thumb.jpg

post-71036-0-09996000-1484637936_thumb.jpg

Opublikowano

Mniejsze obroty dmuchawy i wiecej przeslonic  by za duzo nie wiało ....

Na filmiku - ładny płomień - ale wg mnie za ostro dmuchane - zmieniłbym bieg na niższy

 

Można zrobić taki test .... na podawaniu ręcznym sprawdzić na równym w wegiel palenisku - ile czasu potrzeba by ślimak uzyskał kopiec 25-30mm

Nastepnie do tego czasu dobrać czas postoju i odpowiedni wiatr o którym już pisałem ...

 

Miałem podobne a nawet większe spieki ...

U mnie problemem okazały się 3 rzeczy

 

1 - za dużą dmuchawa i za szybki bieg  ( zmieniłem na 1 bieg i klapka przysłonięta na 5mm ) - płomień jest jak w ognisku = spokojny

 

2 - miałem dawkę 36s podawania i 90s przerwy /// wywalało spieki ... obecnie mam 36s na prawie 130s przerwy

 

3 - Pompki ustawione na 1 bieg

Opublikowano

Nie dokonca na 3 to dmucha prawie ze wcale. Juz mi nie kopci. Ster dupia niema plynej regulacji spieki sa ale drobne. Na zywo lepiej wyglada. Jak dam inne nastawy to wogole temp nie osiaga. Jest to bardzo trudny palnik moze tez mam wegiel nie odpowiedni do tego palnika. Z jakiej kopalni to niewiem ale napewno mieszany tak mi powiedzial dostawca

Opublikowano

Hmmm co nie zmienia faktu ,że ja na najtańszym brunatnym z czech bez kłopotów osiągam 50-55 stopni....

 

Jak z tymi pompkami u Ciebie sprawa wygląda  i  sprawa grzania CWU

Opublikowano

Pomka autoadapt zawor 4d cwu 55stopni

Za zaworem przy tej temp zew. 48 stopni sterownie pogodowka. Na kotle zad 64

Opublikowano

Kolego Kijasr  owszem " powinien " jeśli jest dobrze dobrany a instalacja zrobiona poprawnie ..

Sam nie raz pewnie czytałeś na forum ,że ludzie ładowali na najszybszym biegu wodę w układ a piec nie mógł wyrobić z temperaturami... u wielu zmiana na bieg wolniejszy pomogła ... To tylko jedna z sugestii ...  zmiana nic nie kosztuje ... ale będziemy wiedzieli jak się piec zachowuje ...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.