Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Defro Duo Mini 22 Nie Osiąga Temperatury


desperack0

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Tematów było poruszane wiele jednak każdy przypadek jest tutaj bardzo indywidualny. Mam problem z rozbujaniem pieca do zadanej temperatury. W tym momencie za oknem -14 a na piecu 39 stopni.

 

Kocioł:

Defro Duo Mini 22 z podajnikiem ekoenergia

 

Opał:

Na składzie znajomy mówił, że wesoła.

 

Powierzchnia:

Dół cały w podłogówce - około 100m2, do tego dwie drabinki, które są wyłączone.

Góra to tylko korytarz i łazienka w podłogówce - około 20m2 z drabiną w łazience. Pozostałe 60m2 ogrzewane z żeberek gawia 60szt, termostaty ustawione na 2-3 bo więcej nie trzeba. 

 

Sterownik 

Dk System classic eko z wyjściem na 2 pompy. Podłoga i ogrzewanie podłączone pod jedno sterowanie a cwu pod  drugie. 

 

Bojler 120l lub 140l ocieplany.

 

Cały dom ocieplony styropianem 12cm. W domu mieszkam od sierpnia. 

 

Ustawienia:

Grzanie: podawanie 5 sekund, przerwa 75s (węgiel nie wypala się do końca, powstają spieki i drobny popiół, żar 2-3cm nad paleniskiem) dmuchawa na 50%, wlot dmuchawy praktycznie zasłonięty. 

 

Na tych ustawieniach piec 4 dni chodzi na grzaniu osiągając max 44 stopnie. Zawór 3-drożny od podłogi na 5, 4-drożny od co na 6. W domu aktualnie około 20 stopni ciepła. 

 

Mogę oczywiście zmniejszyć czas podawanie, jednak wtedy mam 40% groszku do kosza.

 

Co można z tym zrobić?

Pozdrawiam:

Darek

 

Opublikowano

Palnik uszczelniony? To mi wygląda na wielokrotnie wertowany temat.

Opublikowano

Witam i dziękuję za odp.

 

Palnik uszczelniony, piec osiąga temperaturę jednak powstaje dużo spieków przy wesołej. Aktualne ustawienia to:

 

Grzanie:

Podawanie 5s

Przerwa 40s

Moc dmuchawy 32% klapka zasłonięta na maxa

Podtrzymanie:

Podawanie 4s

Przerwa 20min

Dmuchawa 20s co 10min na 50%

 

Co zmienić w ustawieniach? 

 

Pozdrawiam:

Darek

Opublikowano

Darku jak wygląda u Ciebie ten płomień ?

Jest ostry jak z palnika i niewielki  czy pali się spokojnie omiatając deflektor

Opublikowano

Płomień ustawiałem na granicy kopcenia i były lekkie spieki. Przez noc do 15.30 chodził na większym wiaterku (czytałem, że ten węgiel wymaga większego nadmuchu) jednak wydaje mi się, że to zwiększyło spieki. Aktualnie piec ustawiony na 3s podawania/27s przerwy wentylator na min. Zobaczymy 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×