krzysiekkg Opublikowano 4 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam. Jestem nowym użytkownikiem pieca Smart eko plus metal-fach 20KW. Proszę o pomoc w ustawieniu pieca. Dom 160 m nieocieplony lata 60 z nadbudowanym w tym roku poddaszem użytkowym, ocieplenie poddasza 25 welny lambda 0.35, okna PCV. Instalacja grzewcza 60 m podłogowe na parterze, reszta grzejniki panelowe, zawór trojdrozny, zasobnik cwu 100 l. Nie używany. W trakcie remontu. Temperatura w domu 18-20 st. Nastawy na piecu: Palnik Podtrzymanie postoju 15 m Podtrzymanie postoju 5 s Wybieg dmuchawy 10s Podawanie dla mocy 100% 2,5s Wstępne podanie 7 s Nawiew Dmuchawa 100% 31% 80% 29% 60% 27% 40% 26% 20% 16% Moc rozpalona 9% Moc podtrzymania 9% CO Temp.ndocelowa 40 st. Krzywa grzewcza 1.0 Krzywa korekcja 7 st. Pompa co stop 20m Pompa co praca 5m Temperatura pieca żądaną 55 st. Zawór trojdrozny 5/10 Spalanie przy pogodzie jak ostatnio 25-30 kg Poniżej zdjęcia palnika i popiołu.
antek55 Opublikowano 27 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2018 jaki sterownik, mam piec 25kW ze sterownikiem Siler i jadę na FL
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.