Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kwm-Sgr 25Kw + Cobra Spieki :(


alhaz

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Wszystkich,

 

Zacznę krótko i treściwie. Jestem posiadaczem pieca Parex KWM-SGR 25kW z podajnikiem "azpp przesyp" - tak mi powiedzieli na innym forum :) Dmuchawa to WPA06.

 

Ostatnio wymieniłem sterownik ze Scorpiona Plus na Cobra celem poźniejszego dokupienia zdalnego zarządzania piecem, ale okazało się, że jest tylko GSM, no ale nieważne.

 

W każdym razie po wymianie sterownika tworzą mi się dość duże spieki lub żużel (nie wiem jak to odróżnić - będę wdzięczny za radę a najlepiej dokładne zdjęcie jak to zbadać).

 

Moje aktualne ustawienia:

CO - 55stopni (nie wiem czy nie za mało, niby tak kondensacja pary etc.?)

CWU - 50 stopni  (okresowo wzrasta do 55 rano i wieczorem, korekcja dobowa)

pauza podawania - 30 sekund

czas podawania - 8 sekund

dmuchawa - max 65% min 5%

przysłona dmuchawy - w załączniku na zdjęciu

węgiel to ekogroszek z wartością 28MJ (nie pytałem z jakiej kopalni, ale dostawca 100% pewny)

 

Załączyłem filmik paleniska z maksymalnym nastawem dmuchawy (65%), wydaje mi się, że ta wartość jest odpowiednia (proszę nie patrzeć na wysokość kopczyka bo to są ustawienia ręczne tylko do filmu). 

 

Mam włączony tryb PID II i ADC (okresowo pokazuje -5%, czyli teoretycznie za dużo podaję i musi delikatnie zmniejszyć).

Zużycie ekogroszku mam ok 20kg/24h - tak wyliczył mi sterownik.

 

Generalnie dom mam dośc duży do ogrzania bo 2 piętra (łącznie 160m2 podłogłówki + 2 drabinki).

 

No i teraz moje pytanie jak mogę zapobiec tym spiekom/żużlowi? Wyczytałem nawet, że niektórzy dosypują wapna do ekogroszku?

 

post-71039-0-72250400-1481975920_thumb.jpg

IMG_0190.MOV

Opublikowano

palnik AZPP i koniec kropka

przesyp, to miałes wpisac palnika w liczniku spalania. Godzinowy przesyp palnika, gdyby silnik pracował non-stop i stale wypychał węgiel. Na podstawie czasu pracy silnika szacowane jest spalanie dobowe

 

zmieniłeś nowego skorpiona plus na starszą wersje cobry - hmmmm. Nowa wersja Skorpiona Plus ma na płycie więcej wyjść jak starsza wersja cobry, owszem cobra ma większy wyświetlacz, dodatkowe wyjście na czujnik itd. Nie mniej skorpion ma wyjścia gnd, 5V, rs485, cobra, która masz ma wyjścia rs485 i brak gnd oraz 5v..... oznacza to w skrócie tyle,że do skorpiona podłączysz nowy panel domowy T1000 a do cobry już nie. (do nowej cobry II owszem tak)

 

Filmik króciutki, ale wygląda,że pali się równo, zatem spieki będą wynikać z węgla, który używasz

jak popiół skruszysz w rękach i nie ma wewnątrz niespalonego czarnego węgla- to jest dobrze

 

Jak chcesz mieć lepszy wygląd popiołu to trzeba się jeszcze przyjrzeć instalacji i dążyć do stabilnej, ciągłej pracy bez skoków np. praca pompy cwu na stałe (deczko wyższe spalanie dobowe, ale ciepła woda non stop i lepiej dla procesu spalania)

 

ikonke ADC ja bym przełączył na sam napis PID-II, mniej wówczas rzeźbi algorytm i w moim przekonaniu lepiej pracuje. ADC jest dobre na stabilne układy, gdy nie korzysta się z termostatów pokojowych ani stref czasowych

Opublikowano

No przesyp to mi podali 13kg/h (poprawny? ktoś może potwierdzić) i z tego mi wyliczyl sterownik ok 20kg/doba (teraz u mnie większe mrozy -5 to podskoczylo do 27kg) co wydaje mi sie dosc dobrym wynikiem, ale pewnie sie niżej da zejść.

 

Caly podajnik jakbym nie dosypywal starcza mi na ok 6-7 dni i po tym mam dwie "skrzyneczki" popiolu ze spiekami/żużlem.

 

Co do sterownika to ten Skorpion co ja mialem nie mialm rs485 (na stronie elektromiz takze nic o tym nie pisza) i nie obslugiwal zadnych dodatkowych modułów. Ta Cobra co teraz mam to juz rs485 ma na 100% i dodatkowe z tyłu mam jeszcze dwa wyjścia podpisane termostat pokojowy? Czy to chodzi o ten T1000? Mailowałem trochę z p. Włodkiem który jest twórcą tego sterownika i potwierdził,  że Cobra jest w kilku rewizjach - ja chyba mam najnowszą, sterownik dostałem 2 tyg temu. Prosilem go takze o mozliwosc podpiecia sie pod rs485 i zarzadzania po ethernet (napisalbym wlasny soft - chodzi mi tylko o czysta wygode), ale odpisal ze nie ma na to teraz czasu niestety...

 

Generalnie to jakbym teraz miał wybierać to bym nawet nie spojrzał na ten sterownik i od razu wziął bruli.pl. Dzwoniłem 2 razy i 3 razy maila wyslalem do Elektro-Miz i prosiłem o cennik bo chciałem zakupić moduł spider i alligator(aktualnie zaworem 3d u mnie steruje euroster 11m - chętnie bym się tego pozbył i miał wszystko na jednym sterowniku). Do teraz brak kontaktu. 

 

Dodatkowo jak im jeszcze wspomniałem, czy Cobra II jest juz w sprzedazy to zmienili ton jakbym był szpiegiem przemysłowym i nie wiadomo jakie tajne informacje wyciagal z firmy. Generalnie to Elektro-Miz obsluge klienta ma na poziomie żenada....

 

Dzięki za rady Pieklorz, jutro pojde sprawdzic te spieki/żużel i zobacze co będzie po skruszeniu. Nie chodzi mi o ladny wyglad popiolu tylko o fakt zeby wegla nie marnowac i tyle :)  Chetnie takze by zszedl z wynikiem spalania nizej bo traktuje to jako takie male hobby :D

 

Filmik spalania moge zrobic dluzszy, tylko to chyba nie ma specjalnie sensu.

 

Co do ADC to mogę wyłączyć, ale pytanie czy sobie nie zaszkodzę bo np. aktualnie to pokazuje -15% czyli za dużo węgla i zrobił korektę. Nie mam żadnych termostatów pokojowych i jedynie temp na calej podlogowce ustalam na tym euroster 11m.

 

Co do grzania CWU - tutaj w sterowniku Cobra nie ma chyba możliwości załączenia tego na stale?

 

Z góry dzięki za rady :)

Opublikowano

Nie wytrzymałem i sprawdziłem dziś jeszcze te spieki. Okazało się, że to jednak niedopalony węgiel (zdjęcie w załączniku). Więc zwiększyłem max obroty dmuchawy na z 65% na 90% oraz pauze podawania z 30sekund na 35sekund i jutro rano zobaczymy jak to wygląda.

 

Szkoda bo już myślałem, że mam spokoj z tymi ustawieniami, ale widzę, że nadal problem :(

post-71039-0-87066100-1482011996_thumb.jpg

Opublikowano

Jak pamiętam alligator 369zł a spider bodajże 430zł

 

Ale wiesz co obok masz wątek verbomat tam zapaleńcy dłubią swoje i chcą sprzedać swoje wcześniejsze

Milo i berdnard mają po Bruli ale zapytaj czy stara wersja czy nowa. Nowa ma obsługę zaworu a stara jej nie ma.

Berdnard ma jeszcze sppv2 ten Ci mogę polecić do 5pomp, siłownik zaworu cz zewn cz wewn cz spalin Internet na platformie ekotlownia.pl rozbudować go dalej możesz o ciepłomierz firmowy oraz panele domowe.

Berni wydębił dobrą cenę na to więc i bardziej atrakcyjnie może Ci sprzedać prawie nowy.

Opublikowano

Dzięki za porady z zakupem, ale teraz to najważniejsze jest dla mnie ustawienie tej Cobry tak aby poprawnie piec spalał caly węgiel. Mam nadzieję, że lekko zmniejszona dawka i trochę powietrza więcej pomoże.

 

A taką Cobrę to mogę gdzieś sprzedać? Ktoś kupuje to w ogole? Czy tylko nieświadomie jak ja? :D

Opublikowano

Szukasz netu. Cobra go nie ma.

Ja od dłuższego czasu korzystam ze skorpiona lub talosa bo mają wyjścia gnd 5v i rs485 zatem podłączysz panel firmowy.

 

Dobra preferuje stabilny i poprawny układ grzewczy i wolne zmiany obciążenia. Czyli nie termostat pokojowy i nie rozłączanie cwu w strefach. Jak masz termostaty na grzejnikach to wyłącz poziom adc i zostaw napis pid. To dalej automat ale nieco mniej szarpie i miesza.

 

Dmuchawę daj ok.85%

Opublikowano

Pieklorz, ale ja nie mam żadnego grzejnika oprócz dwóch drabinek w łazienkach (do tego są na osobnej pompie).

Nie mam także termostatów pokojowych wcale. Całość ogrzewania podłogowego mam sterowane za pomocą jednego sterownika euroster 11m w kotłowni i tylko to.

 

Wiem, że Cobra nie ma netu i to bieda, ale teraz jest w przysłowionej czarnej dupie i pewnie będę się starał wyciągnąć co najlepsze z tego sterownika bo jakie inne wyjście mam?

 

W razie czego mogę zrobić zdjęcie instalacji, żeby nie było niedomówień.

Opublikowano

Spoko, jutro wrzucę zdjęcie instalacji i wykresy pracy. No Skorpion od tej Cobry to wg. tego co wyczytałem różni się niby tylko ADC i RS485 na korzyść Cobry i nic więcej. Jednak pewnie wy znacie się lepiej.

 

edit: Tak jeszcze spytam o to uszczelnianie palnika, czy takie cos sie powinno robic silikonem? Jak to mozna sprawdzic? Mam wrazenie ze u mnie ta nakladka na palnik jest dosc luzna i raczej mi tego instalatorzy nie zrobili...

Opublikowano

Stary skorpion na mniejszym wyświetlaczu faktycznie nie miał rs-a

Ale on był pierwszy zmodernizowany chyba rok temu. Po modernizacji ma rs gnd i 5v czyli wyjścia jak największa puma. Do tych a także do talosa podpinasz panel T1000 do cobry się nie da.

Oficjalny soft skorpiona plus jest tak uproszczając jak starsza wersja cobry, ma pid-a, brak licznika spalania paliwa, ale....

Soft z którego ja korzystam w talosie i skorpionie korzysta z innego algorytmu i też budowa menu jest w nim jak w aktualnej cobrze i podobnie jak w cobrze jest licznik spalania paliwa. Tu prosiłem, aby programista przeniósł mi na skorpiona rozwiązanie talosa w sensie softu i algorytm jest nowszy i opiera się na nowszej wersji ADC i wybór jest tylko między automat i tylko jeden parametr korekcji mocy +,- lub sterowanie ręczne z pełnymi narzędziami sterownika dwustanowego

W tym układzie skorpion staje się bogatszy choć oczywiście ma od cobry ciut mniejszy wyświetlacz o nieco słabszych parametrach. Ma też jedno wyjście na czujnik temperatury mniej do cobry była seria testowa softu gdzie z czujnika powrotu był robiony czujnik pogodowy.

 

Idąc jeszcze dalej podczas badań nad nowym palnikiem SV-200 spełniającym wymogi klasy V nowej normy algorytm znowu został przekształcony, tj z tego pochodzenia z talosa wyleciała salwa dawek-dopalanie i został algorytm płynny, liniowy (bo taka charakterystykę ma palnik) z tym,że pozostał układ menu, parametr korekcji. Tutaj Włodek dopisywał ze względu na długi obieg powietrza nieco inne zachowanie nadmuchu względem dawek paliwa, robił to pod Talosa. Ten palnik w skrócie zbudowany jest tak,że w puszce powietrznej sa przewały, aby "zebrać" ciepło z rury, następnie powietrze musi przecisnąć się bokiem przez wycięty zamek od góry w dół ramki, dołem szerszy o polu powierzchni równym otworowi wylotowemu dmuchawy, po minięciu płyty powietrze z dmuchawy wpada z jednego boku paleniska i przez kształt zamkniętej "rury" musi obkrążyć żeliwo na około i dopiero trafia pod palenisko główne. Cała zabawa z tym jest jeszcze taka,że podawane jest powietrze podgrzane, im niższa moc - tym cieplejsze.

Normalnie palnik taki jak Twój czy typu batory ma komore powietrzna i bezpośrednią, krótką drogę do otworów napowietrzających. To z kolei rozwiązanie prosiłem, aby zaadaptował producetn sppv2 pod swój algorytm, bo jak dla kotła Vklasy mam większy wybór sterowników i muszę mieć to dobrze rozwiązane. Nie wiem jak to będzie na dalszą metę, bo tam chcemy mieć wybór setów nastaw z menu kodowego pod dany palnik i dmuchawę, więc być może zostanie to jako wybór do sv200 a do reszty będą rozwiązania zoptymalizowane.

Ta z kolei nowa cobra2 ma już sama w sobie obsługiwać 3pompy i siłownik zaworu.

Równolegle wyjdzie urządzenie pod innym producentem z takim softem pidowskim a'la ognik z wyświetlaczem 2x16 znaków i obsługą 3pomp ale bez zaworu i będzie z wyjściem na firmowy panel T1000

Opublikowano

Spoko, jutro wrzucę zdjęcie instalacji i wykresy pracy. No Skorpion od tej Cobry to wg. tego co wyczytałem różni się niby tylko ADC i RS485 na korzyść Cobry i nic więcej. Jednak pewnie wy znacie się lepiej.

 

edit: Tak jeszcze spytam o to uszczelnianie palnika, czy takie cos sie powinno robic silikonem? Jak to mozna sprawdzic? Mam wrazenie ze u mnie ta nakladka na palnik jest dosc luzna i raczej mi tego instalatorzy nie zrobili...

 

Przy tym palniku raczej nie trzeba, jak go badałem na stanowisku (tez AZPP) to doklejaliśmy slicon, aby powalczyć o miejsca za przecinkiem

To palenisko jak je wyjmiesz ma od spodu takie zagłębienie, tam można bazgrnąć ciuteńke sliconu jak chcesz, to jednak siada na krawędź obudowy metalowej i zasłaniane jest tym przedłużeniem krawędzi żeliwnej, więc ogólnie producent nie każe tego dodatkowo uszczelniać.

 

http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=615.0

Tutaj kolega zdecydował się na ten palnik ze sterowaniem sppv2 i montowali to do kotła znajomego, to był zwykły zasypowy kocioł z rusztem wodnym, podnieśli go, dorobili podstawę do której zamontowali palnik i jadą

Opublikowano

Pieklorz, chylę czoła na ogromem wiedzy. Ja dopiero zaczynam przygodę ze sterownikami i paleniem w piecu.

 

Generalnie tak jak pisałem wrzucam zdjęcie instalacji (w domu nie mam żadnych termostatów - całość sterowana z pieca).

 

Od lewej czerwona to pompa cyrkulacji, wilo do cwu, wilo do 2 drabinek(podłączony do Cobry), wilo do podłogłówki (osobny sterownik euroster 11m).

 

Wrzuciłem także filmik ze spalania po calej nocy po zmianie wczoraj parametrów z 35->40s pauzy podawania, dmuchawa z 65-90%). ADC i tak zjechało na -5%  i już sam nie wiem co myśleć. Spieków dużo mniej i węgiel wydaje się dopalony, ale nie wiem czy kopczyk nie jest za mały? To jest wg sterownika 100% mocy kotła na tych ustawieniach...

 

Filmik z wykresami temp również wrzucony.

 

Generalnie aktualnie zależy mi żeby ten sterownik jakoś sensownie ustawić i żeby porządnie dopalał węgiel. Kusi mnie trochę ten SPPv2 od Bernarda, ale muszę jednak myśleć o prezentach na święta bo żona już na mnie dziwnie patrzy jak non stop chodzę do pieca :D Nowe hobby chyba znalazłem.

 

Czy mógłbyś na podstawie tego co piszę i filmów w jakikolwiek sposób doradzić mi lepsze nastawy Cobry?

 

Ta moja Cobra ma rs485 i dodatkowe 2 wyjścia podpisane termostat pokojowy (mogę zrobić zdjęcie).

kopczyk_po_zmianach.MOV

post-71039-0-22503700-1482065644_thumb.jpg

COBRA_wykresy.mov

Opublikowano

Na filmiku nie wygląda na to, aby był krater w palenisku, na około jest wyżej popiołu, wygląda ok

 

Wykres poszarpany, zatem buja mu mocą.

Ja bym ikonke ADC przełączył na PID-II

a jak to bardziej nie wyprostuje wykresu to dałbym nastawy ręczne i sam za sterownik zdecydował jak ma pracować

 

Wyjście na termostat pokojowy to nawet ognik ma, tam możesz podłączyć typowy Euroster czy Auraton czy cos z delta-dor, styk beznapięciowy taki termostat tylko zwiera i rozwiera styk, cobra wówczas rozłączy Ci pompe C.O.

 

kiedyś były starsze softy i tam swego czasu kolega Damian kombinował z internetem, Włodek część kodu udostępnił, później się wszystko rozlazło, zaczęły sie awantury więc soft został zamknięty i Włodkowi odechciało sie udostępniać swojej pracy osobom trzecim

 

To co było wymagało starszego windowsa, starszego kompa z rs232 i przejściówki rs232-rs485 i komp do którego cobra była podłączana musiał chodzić ciągle i było to po sieci lokalnej

Wkleję Ci zrzuty tego starego pomysłu, żałuję,że się to nie rozwinęło i do dnia dzisiejszego internetu nie ma. (to był rok 2012)

 

Nie mniej zobaczymy co nowy rok przyniesie, bo w ostatnim czasie sporo poszło do przodu dzięki talosowi, dzięki temu panelowi T1000, liczę na to,że coś z netem po linii talosa uda się zrobić. Nie mniej to na chwile obecną patykiem po wodzie same życzenia. Na nie jestem już odporny, nie od jednego producenta sterów sie obietnic nasłuchałem i na tym się skończyło.

 

Wkleje Ci jeszcze pierwsze efekty prac nad innym spalaniem w cobrze, ale nie było zgody, aby to weszło. Przy poprawnie zrobionej instalacji potrafiło iść jak po sznurku

post-1687-0-71941200-1482066816_thumb.jpg

post-1687-0-07288800-1482067755_thumb.jpg

Opublikowano

Ok, dziś jeszcze zostawię jak jest, a jutro przy okazji czyszczenia całego pieca wyłącze ADC i zobaczymy czy coś pomoże. Co do bujania mocą to zauważyłem, że np. jak ustawię CO na 55  to i tak zawsze dobija do 60 i dopiero spada. Pewnie dlatego wykresy tak poszarpane.

 

Tak się składa, że z racji pracy w IT mam dostęp do różnych dziwnych rzeczy np. tego:

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/809-industrial-router/datasheet-c78-734980.html

 

I pisałem już do Włodka, że od niego potrzebne by mi były tylko interfejsy modbus (zakładam, że tak ma to zrobione) a ja bym sobie sam napisał panel do zarządzania sterownikiem po rs485, który jest w tym routerze.

 

Niestety odpisał, że nie ma na to czasu i tyle, ja nie szukam internetu tylko zarządzania po sieci lokalnej czyli mówiąc krótko ethernetu. Wiem, że był do niego testowany moduł Buran, ale Włodek mi odpisał, że to tylko testy i nie można go od niego odkupić :(

 

Skoro mówisz, że kopczyk ok to już nie zmieniam nastawów, jedynie wyłącze ADC i zostawie sam PID jutro.

 

Te skoki mocy to mogą być spowodowane tym, że ja używam korekty dobowej i w nocy schodzę z CO i CWU na -5 a w dzien rano i wieczorem na +5?

 

A jeśli mogę spytać skoro jest jakis lepszy algorytm spalania do Cobry to czemu tego nie wypuścili? Przeciez te wykresy są piękne!

 

Ewidentnie wkopałem się z wymianą tego skorpiona na cobre, ale niestety mój błąd i muszę z nim żyć :D

 

edit: Mam jeszcze pytanie, czy wg Ciebie warto kupić tego SPPv2? Czy oprócz zarządzania po sieci coś więcej byłbym w stanie poprawić w spalaniu?

Opublikowano

Nie zostawiaj jak jest, tylko przełącz na ikonkę PID-II nie bój się nic się złego nie stanie, to nadal automat

 

To co widzisz na screenie było po sieci lokalnej

Może bym w archiwum znalazł ten soft kolegi Damiana plus soft do cobry z tamtego czasu

 

Ten wykres był taki, bo pod soft pasowała instalacja i jej przepływy. Na tym co masz tez taki idzie uzyskać, kwestia zabaw np. z ustaleniem biegu na danych pompach, optymalnej temp. na kotle, przy której nie zafaluje.

 

Mam też chyba jeszcze testowe softy pod cobrę z tym rodzajem spalania i możesz sprawdzić, czy na Twoja instalacje spasują

 

w sofcie możesz spróbować wyłączyć grzanie CWU i wypnij wtyczke od bojlera ze sterownika, użyj kabla komputerowego zasilającego i wepnij pompę cwu bezpośrednio do kontaktu (czasami jest tak,że bojler jakiś dziwny i ledwie kran odkręcisz a tam już temp. na czujniku leci na 25st.C, mimo,że woda z kranu ciepła leci)

Opublikowano

Ja wiem, że ten PID II to też automat tylko napisałem, że dopiero jutro przy okazji czyszczenia pieca przełącze bo dziś jestem jeszcze ciekaw jak dalej będzie wyglądał "kopczyk" (żona już dziwnie na mnie zaczyna patrzeć, że sie takimi rzeczami "jaram" :D ).

 

Co do CWU to rozumiem, że mam na stałe podłączyć pompe aby grzała wodę non stop? Mogę tak zrobić, tylko nie wiem co to ma dać? Ewentualnie mam też grzałkę w bojlerze i mogę np. grzać tylko prądem przez jakiś czas i obserwować jak piec pracuje bez tego. Taki mały eksperyment. Czujnik u mnie działa poprawnie bo po prysznicu jednej osoby spada gdzieś ok 3-4 stopnie.

 

Jeśli masz jakieś lepsze softy do testowania na Cobrze to bardzo chętnie mogę się pobawić i zobaczymy co z tego wyjdzie.

Opublikowano

Jak odpowiadasz na post wyżej, to nie musisz go cytować, wówczas dyskusja mniej miejsca zajmuje i jest czytelniejsza

 

CWU podepnij osobno pod gniazdko i na cobrze zrób STOP CWU po to, aby wykluczyć,że te góreczki na wykresie generuje Ci bojler

 

Stała praca pompy cwu ma wadę taką,że woda w bojlerze stale w temp. kotła

Zaletę tego jest stale gotowa ciepła woda, stabilizacja pracy kotła, procesu spalania a także podgrzanie powrotu, co z kolei jest dobre dla kotła, szczególnie gdy jest ogrzewanie podłogowe.

 

Softy mam archiwalne, bo sam miałem dość czekania na internet i panel domowy, swoją cobrę sprzedałem

Teraz chciałem poczekać na cobrę-II i jeszcze podziałać z dopasowaniem pod panel domowy, ale chyba przesunę to na przyszłą jesień (chciałem, aby w cobrzeII wybierać czy panel zmienia temp. na kotle czy temp. za zaworem).

 

miałem po cobrze na kotle Iryda z jego panelem i szczerze mówiąc mi to wystarczało z nawiązką

później wyszedł internetowy sppv1 i moduł bet, to on prowadził proces spalania a iryd dalej rządził zaworem mieszającym i panel pilot g na piętrze dla wygody

później wyszedł sppv2 z obsługa 5pomp, zaworu i ten mam u siebie i jestem z niego zadowolony, ja mam z cz. zewn, spalin, nie mam czujnika wewnętrznego w jego miejsce na piętrze firmowy panel domowy ppxv2 i podpięty necior i tak sobie dalej przy nim dłubiemy.

Skorpiona i Talosa zostawiłem dla osób, które nie mają bladego pojęcia o obsłudze sterownika oraz posiadają proste instalacje, gdzie jest jedna pompa i same grzejniki ewentualnie osobna do cwu.

Iryd jest na kotle zakładowym i tam sprawuje sie równie dobrze jak w domu. Tyle,że tam mam co grzać, ale instalacja jest prosta tylko z jedną pompą.

Opublikowano

Spoko, jakoś tak odruchowo klikam na to cytuj. To jutro zmieniam ADC na PID II i pompe CWU na stałe. Ciekawe co z tego wyjdzie. 

 

Rozumiem, że zużycie węgla pójdzie w górę, ale wykresy będą lepsze? Ja mam teraz 50 stopni na wodzie i 55 na piecu, więc jak mi woda pójdzie na 55 to bez stresu.

Opublikowano

Nie musi pójść w górę, może to być minimalnie ale równie dobrze może spaść

Może się okazać,że stała praca cwu ustabilizuje układ i kocioł nie przebije Ci nastawy o te 5st.C, tylko będzie oscylował wokół 50, zatem jak nie podgrzejesz bez potrzeby wyżej, to tez mniej energii wyprodukujesz...

 

Trzeba zobaczyć co z tego wyjdzie.

Opublikowano

Aha, czyli może być nawet lepiej niż jest aktualnie? No to jutro działam i dam znać jak to wygląda.

 

Serio, bardzo dziękuje za porady :)

Opublikowano

Ok, piec wyczyszczony. Węgla nasypane i CWU podłączone na sztywno do prądu (dałem drugi bieg na automacie, pokazuje zużycie 12-14W).

 

Na sterowniku wyłączyłem grzanie CWU i ADC. Zostawiłem sam PID i delikatnie skorygowałem czas podawania z 8s na 7,5s bo ADC przez noc pokazało -20%.

 

Jutro zobaczymy co z tego wyjdzie.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.