Czy pompa Wilo RS15/6 RKA W M da rade ze 100 m2 ogrzewania podłogowego? Uwagę moją zwraca, fakt iż pompa ma dość wąskie króćce przyłączeniowe oraz to, że przelot w środku jest dość mały.

Opublikowano

Wydajność pompy wynosi 3000 l/h a ty potrzebujesz 1800 l/h

Opublikowano

myślę że będzie to 3,2 m3/h. Na 12 pętlach po 80 m też będzie 3,2 m3/h. Po to na belce  rozdzielacza masz rotametry aby regulować ile wody przepływa na każdej pętli podłogówki, a na pompie ustawiasz bieg pompy i na biegu I jej wydajność nie wynosi 3,2 tylko ok 1,5 m3/h to na te 12 pętli da ok 2l/min co będzie aż za dużo i tak naprawdę można dobrać pompę mniejszą  np 15/4 i te 30 l/min które podałaś jest też za dużo