Proszę Panowie o pomoc.

Mianowicie chodzi o ustawienia pieca który grzeje średnio a pali dużo.

Piec Kj mp2 20 kW, 1.7 m2 podajnik tlokowy - lokalny producent ale robi porządne kotły.

Sterownik to Master 500.

Parametry pracy:

Histereza 2stopnie

Grzanie cykli 1

Grzanie pauza 200 sek

Grzanie siła nadmuchowe 50%

Wentylator wybieg 10 sek

Wentylator op.wył 10 sek

Podtrzymanie cykli 1

Podtrzymanie pauza 60 min

Podtrzymanie lato pauza 80 min

Podtrzymanie wentylator praca 15 sek

Podtrzymanie wentylator pauza 60 min

Podtrzymanie wentylator siła nadmuchowe 50%

Wentylator płynnie :nie

Pompa c.o. 40stopni

 

Piec pali ok 35kg ekogroszku 22mj/kg na dobę przy temp. ok 0 stopni na zewnatrz. często podaje opał i krótko trzyma temperaturę. Dom nowy ocieplony 140m2, wszędzie podłogowe.

 

Bardzo proszę o pomoc bo zaczynam zazdrościć blokersom termostatów przy grzejnikach.

Opublikowano

Nie orientuję się w  sterowniku ale mam tłoka i tak po analizie na chłopski rozum twoich parametrów to bym zmniejszył nadmuch najpierw do 40% ew. nawet mniej ale już powoli w dół ale później tak stopniowo o 2 %  Zmniejsz rownież  

Parametry pracy:
Histereza 2stopnie 
Grzanie cykli 1
Grzanie pauza 200 sek                          ZMNIEJSZ na 100  a póżniej gdy nadal mało to w dół 
Grzanie siła nadmuchowe 50%                jak wyżej pisalem 40% i ew. gdy nie ma poprawy jeszcze stopniowo po 2 oC
Wentylator wybieg 10 sek
Wentylator op.wył 10 sek
Podtrzymanie cykli 1
Podtrzymanie pauza 60 min                          Gdy zauważasz że w podtrzymaniu dłuzej stoi i jest opał na palenisku wypalony to zmniejszaj
Podtrzymanie lato pauza 80 min
Podtrzymanie wentylator praca 15 sek
Podtrzymanie wentylator pauza 60 min                                         Zmniejsz na 30
Podtrzymanie wentylator siła nadmuchowe 50%
Wentylator płynnie :nie                                                                 OBOWIĄZKOWO PŁYNNIE !!!!!!!!!!  ja na taki parametr bym na mym sterowniku GECO tylko mażył
Pompa c.o. 40stopni 

 

A czy instrukcję obslugi sterownika przestudiowałeś by ja znać dobrze ?!?!?!?!?!  podstawa!!!!!

A opal to jaki to groszek kupiłeś z 22MJ  czy to wartość opałowa czy ciepło spalania bo jak drugie to wówczas efektywność jego czyli wart. op. na pewno o 2, 3 a nawet 4 mniejsza a to już KIEPSKI i wówczas musisz sie liczyć z tak wielkim spalaniem.  A jakie ma inne parametry???   Popioł??? Siarka??? SPIEKALNOŚĆ ???? !!!!!  Czy jest suchy??? jaka wilgotność podawana przez producenta???   A jaki to groszek czy kamienny czy brunatny (bardziej prawdopodobne) ???   

A tak radziłbym aby do tłokowca najlepiej kupować miał - gdy przyzwoity czyli gdyby mial tak ok. 22 - 23MJ  (a 25 to super ) popiół w okol. 10% S=do1%, SPIEKALNOŚĆ jak najmniejsza np.10 (najlepiej=0)

Poczytaj innych uwagi, doświadczenia, przejścia i wyciągnij wnioski. 

A co do producenta że  "lokalny producent ale robi porządne kotły"  ja bym był powsiągliwy w tym temacie !!!!!!

ła oraz instalacJak możesz to dodaj zdjęcia kotła oraz instalacji.

Opublikowano

Bardzo dziękuję za cenne rady. Zmieniłem wszystko jak podyktowałeś. Nie mam najmniejszego doświadczenia w kwestii pieców z podajnikiem. Instrukcja leży na piecu obok sterownika jednak praktycznie nic nie wyjaśnia. Ekogroszek ma wartość opałową 22Mj/kg, wilgotność 20-35%,popiół 5-10%,siarka 1-1.8%, spikalnosć 0-30% to specyfikacja producenta. Zdjęcia pieca i instalacji wrzucę.

Opublikowano

Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostatyczna od podłogowki 30 stopni.

Opublikowano

Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostaty od podłogowki 30 stopni.

post-70312-0-24989800-1479241159_thumb.jpg

post-70312-0-09561300-1479241195_thumb.jpg

post-70312-0-97846700-1479241229_thumb.jpg

post-70312-0-37752100-1479241262_thumb.jpg

post-70312-0-22158800-1479241313_thumb.jpg

post-70312-0-33746900-1479241357_thumb.jpg

post-70312-0-25675600-1479241409_thumb.jpg

post-70312-0-08437900-1479241456_thumb.jpg

post-70312-0-35308500-1479241562_thumb.jpg

post-70312-0-88272000-1479241610_thumb.jpg

post-70312-0-21779000-1479241641_thumb.jpg

Zarchiwizowany