noogi Opublikowano 1 Października 2016 #1 Opublikowano 1 Października 2016 Fakty: Komfort Eko Duo PZ 20 KwSterownik TECH K1Pv4 PZ (ostatni soft)Palnik ekoenergiaPełna automatyka (z zaworem 4D) Tryb automatyczny PID Mam problem z szybkim wypalaniem ekogroszku - kopczyk paleniska się zapada (mam trochę węgla o takiej sobie kaloryczności). Korektę powietrza dałem już na minimum a moc pieca dałem na 110% (tak podpowiedzieli na infolinii - faktycznie jest większa korekta powietrza). Co jeszcze mogę zrobić aby uzyskać prawidłowy wygląd paleniska?
michalwa Opublikowano 1 Października 2016 #2 Opublikowano 1 Października 2016 Spróbuj jak się da podnieść deflektor lub przymknij trochę czopuch.
noogi Opublikowano 1 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 1 Października 2016 Dzięki, Spróbuję z czopuchem. A może ustawić piec większej mocy w sterowniku?
janklos12 Opublikowano 1 Października 2016 #4 Opublikowano 1 Października 2016 najlepiej jakbyś dał foto tego palnika
TIMON120777 Opublikowano 2 Października 2016 #5 Opublikowano 2 Października 2016 jeśli pomimo korekty na minimum nadal się zapada to szukałbym rozwiązania w zmniejszaniu mocy kotła im niżej ustawiona moc tym niżej będzie dmuchać, można też zmienić minimalny czas podawania bo może być za krótki w sterowniku powinna być mozliwość ustawienia obrotów wentylatora, jest też na nim przesłona którą można przymknąć i klapka(prawie na pewno)regulatora ciągu. sporo można jeszcze pozmieniać
noogi Opublikowano 2 Października 2016 Autor #6 Opublikowano 2 Października 2016 Przymknięcie czopucha pomogło, już nie wypala się taki dołek ale jest dosyć ciepło na dworze i opał trochę się teraz kisi. @TIMON - sterownik ma dużo możliwości regulacji ale nie w trybie automatycznym - tu w zasadzie korekta tylko powietrza.
TIMON120777 Opublikowano 2 Października 2016 #7 Opublikowano 2 Października 2016 i tu się mylisz w opcjach serwisowych i instalatora można naprawdę dużo pozmieniać. bawiłem się tym modelem w zeszłym sezonie u jednej osoby i można fajnie zejść z mocą. kwestia kodów dostępu
Gość jacek61 Opublikowano 2 Października 2016 #8 Opublikowano 2 Października 2016 Z tym przymykaniem czopucha to ostrożnie bo jak dmuchawa dostanie większych obrotów albo zmieni się ciąg komina ( co zależy od pogody) to dym może się znaleźć w kotłowni.
noogi Opublikowano 3 Października 2016 Autor #9 Opublikowano 3 Października 2016 Dzisiaj zasypuje porządnym węglem, zacznę kalibrować od nowa. Jak jest z czopuchem - powinien być otwarty czy raczej przymknięty? @Timon - faktycznie dostałem się do opcji serwisowych i mają one zastosowanie w trybie automatycznym. Dzięki.
TIMON120777 Opublikowano 3 Października 2016 #10 Opublikowano 3 Października 2016 czopuch otwarty na maksa a regulacja procesu poprzez wentylator. tam powinna być i klapka i przesłona i nimi można wyregulować to czego nie ustawisz z pozycji sterownika musisz jednak uważać zmieniając minimalne obroty wentylatora tak aby nie zaczął buczeć bo spalisz. niestety nie wszystkie modele kręcą od samego dołu
noogi Opublikowano 9 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 9 Października 2016 Znalazłem przyczynę nadmiernego wypalania - jedna ze śrub podajnika ślimakowego na połączeniu z piecem (która trzyma kołnierz z uszczelką) była luźna - odkręciłem ją ręką. Generalnie trzeba było dociągnąć dwie dolne śruby zaraz pod podajnikiem - piec łapał lewe powietrze. Po zasypaniu dobrym węglem, piec przy korekcie powietrza -15% zaczął pokazywać niespalone węgielki - czyli dotarłem do granicy dolnej powietrza. Gdy w międzyczasie dokręciłem połączenia podajnika i pieca, to niespalonego węgla było sporo, szybko musiałem podnieść ilość powietrza. Teraz mam +6% korekty powietrza i balansuję na granicy pojedyncze niespalone węgielki lub większe spieki. Jaką macie średnio korektę powietrza na PIDzie? Czy zawsze tak będzie, że są albo spore (?) spieki albo niespalony ekogroszek?
Snoopi21898 Opublikowano 9 Października 2016 #12 Opublikowano 9 Października 2016 Ja mam na 0 a mi na 50% i jest tylko troche spieków ale węgla nie ma nic wszystko wypalone Eko z wesołej.
pzietek Opublikowano 9 Października 2016 #13 Opublikowano 9 Października 2016 Kocioł: Komfort Eko 20 Kw Ekogroszek KRZESIMIR 27 MJ 25 kg BARTER Korekta powietrza: + 8
Snoopi21898 Opublikowano 9 Października 2016 #14 Opublikowano 9 Października 2016 Ja mam na 0 a mi na 50% i jest tylko troche spieków ale węgla nie ma nic wszystko wypalone Eko z wesołej.Moc na 50%
noogi Opublikowano 9 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 9 Października 2016 Dziękuję za informację.
noogi Opublikowano 12 Października 2016 Autor #16 Opublikowano 12 Października 2016 Ponieważ ciągle widzę niespalone węgielki podniosłem korektę powietrza już do 12%. Spieki nie są mocne - w zasadzie rozpadają się po upadku z palnika na tackę.
TIMON120777 Opublikowano 13 Października 2016 #17 Opublikowano 13 Października 2016 zadam jeszcze jedno pytanie: czy korona palnika jest wklejona na silikon czy jedynie wsunoięta???
noogi Opublikowano 13 Października 2016 Autor #18 Opublikowano 13 Października 2016 Nie widać silikonu, raczej wsunięta tylko.
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #19 Opublikowano 13 Października 2016 Nawet widać jak dmucha od spodu takie siwe smugi sa
TIMON120777 Opublikowano 14 Października 2016 #20 Opublikowano 14 Października 2016 skoro wsunięta to wygasić uszczelnić i ponownie rozpalic wtedy dopiero wykonać regulację parametrów i szukac optymalnych nastaw
Tom7011 Opublikowano 14 Października 2016 #21 Opublikowano 14 Października 2016 Podłącze się pod temat, palę ekoretem z KWH Katowice, http://www.khw.pl/oferta/kwalifikowane_paliwa_weglowe.html niby wszystko jest OK, ale martwi mnie jedno, mam delikatne spieki, ale nie węgla, tylko czegoś takiego jak foto wyżej, niby to szlaka, ale jak się dotknie to rozsypuje się w palcach, niedopałów węgla nie mam, sąsiad pali tym samym w piecu Klimosza, ale starszy model i ma pył jak z papierosa, może ktoś coś doradzi, PROSZĘ BARDZO O POMOC :rolleyes: