Robertooo Opublikowano 15 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Witam serdecznie, Mam wielki problem i brak koncepcji co robić, a mianowicie żar zapada się w dół retorty i dalej do podajnika aż załącza się alarm tj., 70st co bym nie zrobić jakie bym ustawienia nie dał nic nie daje..... czy ktoś ma lub miał podobny problem ????? Jakie nastawy dac nadzoru??? Boiler 120l
kociołsam Opublikowano 15 Sierpnia 2016 #2 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Daj więcej podawania i po problema Czyli za mało podajesz :wacko: spalisz żmijke
Robertooo Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor #3 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Moje aktualne nastawy nadzoru: czas podawania 3s, przerwa 4m, czas pracy wentylatora 15s, przerwa wentylatora 9m, siła 30bieg. I za zapadniety żar po nocy
Robertooo Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor #4 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 I na czujniku jest 67st czyli napadnięty zar
Robertooo Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor #6 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Czy ktoś poleci jakiegoś fachowca z kujawsko - pomorskiego kto mi to ogarnie ????
SUSPENSER Opublikowano 16 Sierpnia 2016 #7 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Moje aktualne nastawy nadzoru: czas podawania 3s, przerwa 4m, czas pracy wentylatora 15s, przerwa wentylatora 9m, siła 30bieg. I za zapadniety żar po nocy Na zdjęciach widać, że przerzuca nie spalony węgiel bo podajesz go zbyt często a za rzadko dmuchasz. Proponuję nastawy: czas podawania 5s, przerwa 30m, czas pracy wentylatora 30s, przerwa wentylatora 30m, siła 30bieg Jeśli nadal będzie nie spalony węgiel na palniku wydłużaj przerwy podawania i dmuchawy do skutku - nawet do 120 minut
Robertooo Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor #8 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Witam, Dziś nastąpi ponowny rozruch, będę go czyścił i uszczelniał oraz sprawdzę czy nie uszkodziła się żmijka od tych temperatur nastawie tak jak mówisz i zobaczę rezultaty będę pisał na bieżąco
Robertooo Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Autor #9 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Witam, Został przeprowadzony przegląd wszystko jest szczelne zmijka cała ustawiłem te nastawy i wygląda obiecująco po nocy 12h temperatura spadła na podajniki do 51 co prawda chyba powinna mieć jakieś 30-40° mniej ale juz nie jest 70° węgiel się wypala ale jest lekko zapadnięty kopczyk. wyglada to tak jak poniżej
Robertooo Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Autor #10 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Komputer ustawił automatycznie nastawy dla pracy z tego co widzę
Robertooo Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Autor #11 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Tak wygląda po nocy 54° na podajniku, ale mocno za padniety kopczyk musiałem go wyciągnąć praca ręczna - podajnik, ale zauważyłem pewną zależność jeśli chodzi po nadzur to jest już ok przy tych na stawach, ale podawanie i wentylator w PID wogole nie reaguje na moje nastawy zwiekszylem do 20 podawanie i zero reakcji tak jak by on sam sobie dozowal i wiatr i węgiel jednak że mogę wyłączyć PID i nastawy ręczne ustawić tylko jakie ? I czy warto wyłączać PID-a?
kociołsam Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #12 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Ni ma jak ręczne ustawienia a z automatu to dla nieznającej się ,,baby'' Bo komputer w automacie jest za głupi aby to ogarnąć :D Jakoś krzywo jest talerz i z prawej strony mniej dopala pewnie to wina Aby był trochę większy kopczyk daj mu trochę wiecej podawania w postojach Przeważnie podaje się od 10-20sek co 2 minuty wszystko zależy od podajnika kotła i odbioru ciepła węgla Przedmuch od 0,5h do 45 min kilka dziesiąt sekund podawanie kilka sek to tak zgrubsza lek dla babci Potem korekty w zalezności od kopca
SUSPENSER Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #13 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Talerz ewidentnie krzywo leży a z prawej aż widać szparę pod nim, którą pewnie leci część nadmuchu. Proponuję kupić uszczelniacz kominkowy Soudal 1500 stopni C, wygasić kocioł, zdjąć talerz palnika, ostukać resztki uszczelniacza, od nowa uszczelnić talerz i to poskładać. Dopiero po tej akcji ma sens ustawianie.
Robertooo Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor #14 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Faktycznie silikon odpadł dziś kupilem soudal 1500 i będę od nowa wklejal jakie nastawy dac dla ustawień pracy? Ustawienia w postoju dać 5s podawania i 30 m przerwy wiatrak 30s postuj 30m takie mam aktualnie dla pracy niemam żadnych gdyż pracować w PID i była dupa
kociołsam Opublikowano 22 Sierpnia 2016 #15 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Dostałeś już odpowiedz ! Masz zgrubsza ustawienia resztę trzeba dostroić idywidualnie
Robertooo Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor #16 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 ok podawanie 10-20sek co 2 minuty, a ile wiatru jaka siła i jaki czas...? "Przedmuch od 0,5h do 45 min kilka dziesiąt sekund podawanie kilka sek" te ustawienia to podtrzymanie...?
kociołsam Opublikowano 22 Sierpnia 2016 #17 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 10 to powiedzmy dla lata 20 dla zimy sam musisz dojść Tak samo reszta od czegoś trzeba zacząć ! I zmieniać po 1 parametrze po się pogubisz jak ni masz pojęcia i zaczniesz żąglować kilkoma na raz Praca to praca a podtrzymanie to podtrzymanie - Jak kocioł nie pracuje aby nie zgasł to jest podtrzymanie
Robertooo Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor #18 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Witam serdecznie, Wczoraj został odpalony kociol. Retorta została całkowicie zdjęta oczyszczona i wlejona na soudal 1500 zdjęcie poniżej została wypoziomowana, kocioł ma nowe nastawy nadzór : czas podawania 9s postuj 10m, nadmuch 5s postuj 10m siła 30 bieg, dzwoniono do mnie z TECH-a po wielokrotnych moich telefonach i prosbach. Powiedziano mi że mam nie zmieniać nastawow pracy w PID ponieważ tak jest stworzony pięć !? Dziwne ale tak nastawilem jak mówił i PID sobie reguluje pracę a nadzór jak wyżej po nocy aktualnie wygląda tak jak na zdjęciach co prawda temp zmalała z 62 na 50 ale to wciąż dość dużo.... no i palenisko pozostawia wiele do zyczenia....
Robertooo Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor #19 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Wklejanie, poziomowanie oraz sprawdzenie zmijki czy jeszcze żyje i rozpalenie
Robertooo Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor #20 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Tak wygląda po ok 10h pracy
SUSPENSER Opublikowano 24 Sierpnia 2016 #21 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Przewęglony palnik. Proponuję nastawy: czas podawania 5s, przerwa 30m, czas pracy wentylatora 30s, przerwa wentylatora 30m, siła 30bieg Jeśli nadal będzie nie spalony węgiel na palniku wydłużaj przerwy podawania i dmuchawy do skutku - nawet do 120 minut
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.