bumciacho Opublikowano 20 Lipca 2016 #1 Opublikowano 20 Lipca 2016 Witam. Mam kocioł Dakon Dor 13,5 kW, pracuje bez zarzutu w starej prostej (wręcz prostackiej) instalacji grawitacyjnej. Jedyny problem to irytujące zarastanie ścianek kotła. Utworzyła się całkiem solidna czarna skorupa, a podczas sezonu grzewczego to jeszcze dodatkowo pokrywa się sypką sadzą. Po tygodniu grzania jest co czyścić. Do kolejnego sezonu grzewczego jeszcze daleko, więc myślę nad polepszeniem instalacji póki jest czas. Sądzę, że szkopuł tkwi w braku podmieszania wody grzewczej do powrotu kotła (zabezpieczenie temperaturowe). Kocioł pracuje na dość niskiej temperaturze. Tak, wiem, czytałem gwarancję, podmieszanie powinno być. Zgoda, że to wpłynęłoby pozytywnie na żywotność kotła. Ale jeśli bym wydał kasę i zamontował pompę + zawór 3D to by zrobiło rewolucję z brudem w kotle? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie: Czy można w instalacji grawitacyjnej zrealizować podmieszanie wyłącznie pompą bez zaworu 3D/ 4D? To znaczy umieścić małą pompkę elektroniczną (np. taką do cwu) na spince łączącej zasilanie z powrotem kotła? I trzecie pytanie: Jeśli już bym miał takie podmieszanie co by spowodowało podwyższenie temp. to pewnie byłaby koniecznośc kolejnego zakupu - bufora, żeby nie przegrzewało? Dodatkowe info: Palę ekogroszkiem, trochę dorzucam kawałków drewna (głównie iglaste). Zdaje się, że drewno potrzebuje wyższej temp. aby się dobrze spalić. Może w tym właśnie jest problem, a podmieszanie by podwyższyło temp. Instalacja grawitacyjna nieduża, zapotrzebowanie ok. 10 kW, zład 250 L, bez bufora (jak wspomniałem - prostacka instalacja). Dom ma 3 kondygnacje, więc grawitacyjnie to ładnie chodzi, jedynie problem z tym męczącym zarastaniem. PS. Wybaczcie jeśli temat był wałkowany :)
Gość mak Opublikowano 21 Lipca 2016 #2 Opublikowano 21 Lipca 2016 Zarastanie kotła to efekt: - stosowania węgla niskiej jakości - utrzymywania niskiej temperatury spalania - przewymiarowanie kotła Instalację masz grawitacyjną, palisz węglem i drewnem, więc stawiam że główną przyczyną zarastania kotła przez substancje smoliste jest paliwo o niskiej jakości a jak dorzucasz mokre iglaste drewno to masz przyczynę. Do kotłów zasypowych powinno się stosować węgiel klasy 31 albo 32 a najlepiej stosować mieszankę węgla z koksem i żadnego zarastania nie będzie. Jak już musisz spalać drewno to bezwzględnie powinno być to drewno suche najlepiej z drzew liściastych. Oczywiście swoje dokłada spalanie z małą ilością powietrza , ograniczasz dostęp powietrza aby obniżyć temperaturę. Co zrobić? Prostym sposobem jest spalanie dobrego węgla z dość wysoką temperaturą zasilania pow. 60o C. Tylko że o ile w czasie dużych mrozów nie będzie problemów to w okresach przejściowych można zrobić z domu suszarnię. Oczywiście można zastosować pompę z układem mieszającym. Myślę że lepszym rozwiązaniem będzie zawór 4 D który poza podniesieniem temperatury powrotu będzie regulował temperatura zasilania. Przy zaworze 4D pompa musi być na zasilaniu i powinieneś sprawdzić sposób podłączenia naczynia. Do układu z buforem najlepiej stosować pompę na powrocie z zaworem 3D. Z buforem niestety też potrzebna jest pompa
waldikol Opublikowano 25 Lipca 2016 #3 Opublikowano 25 Lipca 2016 Posiadam podobną instalacje grawitacyjną zamontowałem między zasileniem a powrotem do kotła pompę cyrkulacyjną i za nią zawór zwrotny steruje nią zwykły sterownik od pompy co. na każdym grzejniku jest zamontowany zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicami elektronicznymi wszystko działa bez zarzutu .zasilenie 65st. powrót w zależności od odbioru ciepła 55-60 st Pompa cyrkulacyjna diamont z trzema biegami ,pracuje na pierwszym biegu pobór prądu około 3 w
Maciek92 Opublikowano 25 Lipca 2016 #4 Opublikowano 25 Lipca 2016 To co zrobiłeś to najzwyklejszy krótki obieg dogrzewający powrót. Zdecydowanie lepszym (pewniejszym) rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie pompy krótkiego obiegu i zaworu teromstatycznego typu ESBE VTA511 o temperaturze otwarcia 55 stopni.
waldikol Opublikowano 25 Lipca 2016 #5 Opublikowano 25 Lipca 2016 no i oto chyba chodzi aby powrót wracał ciepły . Taka pompka ne zakłóca obiegu grawitacyjnego ,a temperaturę w domu pilnują zawory termostatyczne , Bez tej pompki powrót bywał jak zawory się przymknęły około 25-30 st. To ma być proste rozwiązanie i skuteczne no i żeby nie zakłócał obiegu grawitacyjnego
Maciek92 Opublikowano 25 Lipca 2016 #6 Opublikowano 25 Lipca 2016 To fakt, że niestety zawór termostatyczny powoduje praktyczny zanik grawitacji (a przynajmniej tak mi zawsze mówiono). Z drugiej strony śmiem twierdzić, że przy dobraniu odpowiedniego przekroju (powyżej 1 1/4 KVS wynosi 14) po, nomen-omen trwającym długo, wygrzaniu układu i powrotu zawór powinien otworzyć się na tyle, że wspomaganie pompą nie będzie potrzebne i instalacja pociągnie grawitacyjnie. Niestety nie testowałem tego rozwiązania, więc ręki nie dam sobie obciąć.
bumciacho Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #7 Opublikowano 26 Lipca 2016 @waldikol Właśnie o takim krótkim obiegu myślałem, ale obawiałem się jak się grawitacyjnie instalacja będzie zachowywała przy załączonej pompce. Mówisz, że sprawnie chodzi... A jak to wpłynęło na czystość wymiennika kotła, masz problem z osadzaniem się skorupy na ściankach? No i jeszcze jaką wysokość podnoszenia ma Twoja pompa, bo żadnych danych technicznych google nie znalazło.
waldikol Opublikowano 26 Lipca 2016 #8 Opublikowano 26 Lipca 2016 na temat pompy wpisz w google Diamond UPH 15-15 E2 tam są opisy o tej pompie.U mnie pracuje kocioł z podajnikiem ,czyszczę go raz w miesiącu nie skrobie tylko wymiatam z pólek . Komin też czyszczę dwa razy w sezonie bez względu na to czy trzeba czy nie profilaktycznie szczotką przeciągnę .Zasilenie i powrót kotła 2" i takie rury są podłączone,a spinka jest zrobiona z 1/2"
bossi11 Opublikowano 30 Lipca 2016 #9 Opublikowano 30 Lipca 2016 Możesz podrzucic jakieś fotki twojego rozwiązania byłbym wdzięczny> :)