BG1945 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam wszystkich jestem "szczęśliwym" posiadaczem pieca SAS MULTI 17 kw z ST-450 PID. Nie mam pojęcia jak się do tego pieca zabrać. Dom świeżo wybudowany o powierzchni użytkowej 140 m2 nie ocieplony tylko tynki. Chciałem przetestować piec jak co i do czego ale ni jak mi to nie idzie :( . Palę ekogroszkiem Wesoła na funkcji PID i spala prawie 45 kg na dobę czy to normalne ??? Po drugie czy ma to DUŻE znaczenie jak na sterowniku ustawiam granulację "drobny" lub "gruby". Po jednym dniu palenia cały popielnik zawalony plus nie spalony ekogroch. Od jakich ustawień mam wyjść czy palić w dwustanie czy z PID. Może ktoś mi pomoże od czego zacząć.
TIMON120777 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 18 Stycznia 2016 BG nie to żebym cię wyganiał ale zerknij sobie na forum muratora w ten watek jest o Twoim kotle i jest tam mnóstwo przydatnej wiedzy w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190693-SAS-Multi-17kw-ST-45-optymalne-ustawienia&p=7048428#post7048428 oczywiście tutaj tez chętnie pompcy Ci udzielimy :D na poczatek zaś granulacja zmienia sposób sterowania nadmuchem. drobna dmucha mocniej a gruba słabiej. kocioł masz mocno przewymiarowany w stosunku do potrzeb domu przy tej powierzchni są one na poziomie 8-9KW a kocioł 2 razy za duży. trudno musisz z tym żyć w pierwszym sezonie gdy dom zimny i mokry zużycie opału na rozgrzanie i wysuszenie całości będzie duże. piszesz że masz niedopalony węgiel zmienić musisz wsp mocy na niższy aby podawał mniej opału napisz jakie masz ustawienia i jaką temperaturę spalin wesoła jest trudnym węglem i ciężko go spalić oprawnie na dużej mocy
BG1945 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2016 TIMON Pracuję z funkcją PID. Podawanie -30 %, Nadmuch + 5 i robi mi niedopały, temperatura spalin 152. Dzisiaj jak wróciłem z pracy okazało się, że piec wygasł.:( na dole popielnika popiół wraz z niedopałami a na górze dużo ekogrochu wcale nie spalonego. :( Kurde nie wiem ja się zabrać za ten piec. TIMON poradź od czego zacząć. POMOCY
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 20 Stycznia 2016 sprawdź granulacje przestaw jeśli trzeba na grubą potem zwieksz wsp wentylatora na +15 jesli na +5 niedopala zajrzyj w ustawienia serwisowe czy masz możliwośc ustawienia minimalnego i maksymalnego czasu pracy podajnika- jesli tak skróć maksymalny sprawdź czy mozesz zmienić moc kotła- obniż wrzuć link do instrukcji sterownika- tech wypuścił tyle mutacji że ich nie ogarniam bez przeczytania manuala
BG1945 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Granulacje mam grubą. W ustawienia serwisowe nie da rady trzeba jakiś kod :(
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 20 Stycznia 2016 kod :5162 wejdź i zobacz co tam masz i spisz wszystko na razie nie zmieniając jak wrzucisz tutaj to poczytam i podpowiem co przestawić daj też link do indtrukcji
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.