Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Osiągnięciem Temperatury Zadanej


magdabc

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

mam problem w piecu Dworek 26 kW (sterownik tech st580) z uzyskaniem temperatury zadanej.
Ustawiłam wczoraj w południe 60st ale temperatura bieżąca dzisiaj dochodzi max do 49stopni. Wczoraj wieczorem udało mi się raz "dobić" do 60 stopni ale tylko na 2 minuty, potem temperatura spadała. W tej chwili nawet zadaną temperaturę zmniejszyłam do 56 stopni ale nie nie pomogło, 49 to max co osiąga.
Wcześniej zadana była 54 i bez problemu tyle osiągało, po zwiększeniu wystąpił problem, że nawet do 50stopni nie chce się wzbić.
Ustawienia w piecu mam następujące:
czas podawania-15 sekund
przerwa podawania 100 s
siła nadmuchu 40 bieg
praca podtrzymania 10 s
przerwa podtrzymania 30 min
wentylator w podtrzymaniu: czas pracy- 30 s,czas przerwy -3min
histereza kotła 2 stopnie

Zawór trójdrożny ustawiony mam na 6.
Próbowałam wszystkie ustawienia (oprócz tych podtrzymujących) zmieniać na różne sposoby i żadna konfiguracja nie pomaga.
Proszę o szybką pomoc!!!
 

post-66409-0-78422200-1452086803_thumb.jpg

Opublikowano

Zrób jeszcze fotke płomienia i kopczyka bo wydaje mi się że problem leży własnie tu za mało paliwa zbyt mały i mało wydajny płomień

Opublikowano

Mało wungla za dużo wiatru.

W kotle huragan, zamiast grzać,zwyczajnie go chłodzisz tym nadmuchem.

Opublikowano

Na żywo to tym płomyczkiem można chyba patrzałki naświetlić :)

Opublikowano

Zmniejszyłam nadmuch do 20, temperatura wzrosła do 47st, potem spadła do 45st i ani drgnie dalej.

Wyczyściłam także wszystko i nic nie pomogło. Dalej zima w chałupie :-)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.