damian797 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam! Od dawna mam problem z ogrzaniem 2 pokoi na 1 pietrze. Zacznę od wyjścia z pieca( zasilania) Przez piwnicę idą 2 calowe rury dłogośc około 9 m .poxniej przechodząc przez strop na parter przechodzi w 1 cal redukcja w 3/4 .dalej jest grzejnik na parterze. (ten grzeje bardzo dobrze) wszystkie grzejniki są panelowe. dalej od tego pionem idzie na górę..i tu mam 2 grzejniki w lewym i prawym pokoju.dwa grzeją tak samo słabo. góra gorąca powroty chłodne i tak wraca do piwnicy.Obieg otwarty bo tego też nie napisałem.grzejniki odpowietrzane.Jak właczę pompke na 3 bieg to jest troszeczkę poprawy.macie jakieś pomysły?
majschi Opublikowano 2 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam Na początek zdław przepływ przez bojler Jeśli to nie pomoże należy przydławić te grzejniki które grzeją najwydajniej Pozdrawiam
damian797 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Przydławiłem bojler i wyjście na inny pion. zobaczymy za godzinę czy coś zmieni.