Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kwm-Sgr 25 Sterownik Sp-18 Duże Spieki I Spalanie


Primo2016

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Na początek chciałem Wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego w 2016 roku :)

Pierwszy dzień tego roku zaczynam od walki z piecem /;)

Czy ktos mógłby Nam pomóc w ustawieniu pieca,gdyz pali on zbyt dużo jak przy takich temperaturach oraz ma sporo spieków

Przy temperaturze około 0st. na zewnątrz pali 21 kg na dobę wegla 24-25 MJ,

Wegiel jest napewno suchy gdyż wyrzucam go z worków i leżakuje w kotłowni,podczas dostawy dosłownie ciurkiem z nich kapało ,a w środku ...o zgrozo

Dom 170 metrów parterowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym,na suficie wełna,podłoga 11cm styropianu

6 grzejników( z cego połowa odkręcona tylko delikatnie) i 65 metrów podłogówki,która pracuje częściowo<salon w połowie,mała łazienka i kuchnia zakręcona>

Przy piecu jest założony zawór trójdrożny,a rozdzielacz podłogówki to zestaw pompowy  10 obw. z By pass i pompą Wilo

Temperatura na piecu 55st.

czas podawania 10 sek.

czas przerwy 50

nadmuch 45%,przesłona otwarta na 1/3

pauza w podtrzymaniu 20 minut

praca w podtrzymaniu 20 sek.

opóżnienie nadmuchu 20 sek.

krotnośc podajnika 1x

Bardzo prosze o poradę.pozdrawiam

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Powoli coś sie zmiania na lepsze,ale zauważyłem,że sporo też wypala się wegiel w środku retorty.Jak to poprawić,a może zostawić?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.